单项电度表为什么进线端的火线没电,而出线端得火线却电着人了呢

我是名电工新手,今天去给用户换单相电表,单相电表一共四个端子,两个0两个火,我先是把两个0接上了,然后接的是出线端的火线(这时候进线端的火线还没有接,还在断开的位置),我... 我是名电工新手,今天去给用户换单相电表,单相电表一共四个端子,两个0两个火,我先是把两个0接上了,然后接的是出线端的火线(这时候进线端的火线还没有接,还在断开的位置),我就是在这个时候被电着了!进火还没接,但出火却有电,这是怎么回事啊? 展开
 我来答
shi_nj
2011-03-23 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:52
采纳率:0%
帮助的人:24.8万
展开全部
中性点接地变压器供电方式,即:TN-S系统,当三相负荷不平衡时,零线上有电流
更多追问追答
追问
三相负荷不平衡是怎么造成的?
追答
负载分配不均,相对均衡
不能爱的爱人
2011-03-23 · TA获得超过1995个赞
知道小有建树答主
回答量:1585
采纳率:93%
帮助的人:647万
展开全部

如图,当零线断路就会电你,就算你手里的火线没接,别人家的相线可以接着的,所以有可能电到你。当然不只这一个可能性,需要仔细检查电路。

更多追问追答
追问
谢谢
追答
关于三相不平衡的原因,通常就是A相30A,B相40A,C相10A,这就是三相电流不平衡,适用于一般民用电,工厂用电的三相不平衡还有别的情况,你上学时应该学过。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1394581
2011-03-23
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
电表进的0线端,你接在火线上了,而电表1端是火线端,而你空着没接的线,是0线,
追问
谢谢
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
LEIKR
2011-03-23
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
1.零线、火线搭错
2.由于3相负荷不平衡,零线出现漂移,零线自身有电位造成零线带电。
追问
与电压有什么关系?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式