火灾报警按钮其实正规的叫法是手动报警按钮,它的作用就是人工去触发报警,让消防控制室尽早接收到异常信息。火警。

而消火栓按钮,它本质的作用是启动消防泵的。虽然按下控制室中心也接收到信号,但不是火灾报警。启泵(虽然新规消火栓可以不直接启动,空凯但是控制模猜亏档穗乱块本质上还是消火栓按钮联动启泵)。

                   手动报警按钮照片

                       消火栓按钮照片

我滴贤宇
2018-03-30 · TA获得超过3766个赞
知道小有建树答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:4022
展开全部

消火栓按钮经联动控制器启动消防泵的优点是减少布线量和线缆使用量,提高整个消火栓系统的可靠性。消火栓按钮与手动火灾报警按钮的使用目的不同,不能互相替代。稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵,但绝配消火栓按钮给出的使用消火栓位置的报警信息是十分必要的,因此稳高压系统中,消火栓按钮也是不能省略的。

1、设置手动报警按钮的目的是报警,消防控制中心主机(或区域火灾报警控制器)接到报警后,需经确认(排除误报)后,方可发出联动控制信号,其性质等同于探测器报警,其管线为报警线路,没有耐火要求;设置消火栓按钮的目的是为了启动消防泵(直接送至消防泵控制柜),并不需要经过消防中心确认,其管线属于控制线路,有耐火要求。

2、规范规定,消火栓按钮也须报出地址,一般接线方式如下:所有消火栓按钮的常闭触点串联,接至消防泵控制柜用于启动消大宏启防泵;消火栓按钮的常开触滚如点经输入模块纳入火灾自动报警系统并在消防控制中心主机上报出地址;消火栓按钮指示灯并联,由消防泵控制柜反馈的启泵信号点亮。(规范规定,消火栓按钮所接线路电压低于50V。