消防24v电源线可以和信号线共穿一管吗
展开全部
不可以。电源线是供电用的,一般连接的设备有声光报警器、警铃、控制模块等;信号线连接回路中现场设备的,如烟感、温感、手报、模块之类等;
常见信号线是RS485总线,是一种用于设备联网的经济的传统的工业总线方式,通常情况下,信号地是没有接,通讯也能正常工作,但是现场有共模(信号线与地之间传输)干扰存在时,会产生通讯干扰或者不良现象,严重时会损坏通讯接口。
一般情况下,485接收器在规定的共模电压-7V至﹢12V之间时,才能正常工作;消除共模干扰的手段包括采用电气隔离方式进行通讯;采用屏蔽线进行通讯将屏蔽层作为通讯地线,由一点可靠接入大地也是解决共模干扰的有效方法之一。
扩展资料:
消防24v电源线的用途:
1、多用于消防火灾自动报警系统的探测器线路。
2、适用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用线。双白芯用于直接接灯头线;红蓝芯用于消防、报警等;红白芯用于广播、电话线;红黑芯用于广播线。
3、用于连接功放与音响设备、广播系统传输经功放机放大处理的音频信号。
推荐于2017-09-25 · 知道合伙人历史行家
关注
展开全部
最好选择分别穿管,因为直流电源线同样会产生电磁场,影响通讯信号的质量。但是具体产生什么强度的影响目前没有准确定论,如果选择带有有效屏蔽线的通讯线材可以避免干扰。
常见信号线是RS485总线,是一种用于设备联网的经济的传统的工业总线方式,通常情况下,信号地是没有接,通讯也能正常工作,但是现场有共模(信号线与地之间传输)干扰存在时,会产生通讯干扰或者不良现象,严重时会损坏通讯接口。一般情况下,485接收器在规定的共模电压-7V至﹢12V之间时,才能正常工作;消除共模干扰的手段包括采用电气隔离方式进行通讯;采用屏蔽线进行通讯将屏蔽层作为通讯地线,由一点可靠接入大地也是解决共模干扰的有效方法之一;
常见信号线是RS485总线,是一种用于设备联网的经济的传统的工业总线方式,通常情况下,信号地是没有接,通讯也能正常工作,但是现场有共模(信号线与地之间传输)干扰存在时,会产生通讯干扰或者不良现象,严重时会损坏通讯接口。一般情况下,485接收器在规定的共模电压-7V至﹢12V之间时,才能正常工作;消除共模干扰的手段包括采用电气隔离方式进行通讯;采用屏蔽线进行通讯将屏蔽层作为通讯地线,由一点可靠接入大地也是解决共模干扰的有效方法之一;
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
各走各的,分别计算
追问
如果走同一根管会有什么影响
本回答被提问者采纳