高压断路器手车式,怎么确定他在实验位置?在实验位置时进线断开出线闭合,怎么摇到实验位置,是先从工作

高压断路器手车式,怎么确定他在实验位置?在实验位置时进线断开出线闭合,怎么摇到实验位置,是先从工作位置摇到隔离再从隔离摇到感觉咯噔一下在中间的就是实验吗?还是直接从工作位... 高压断路器手车式,怎么确定他在实验位置?在实验位置时进线断开出线闭合,怎么摇到实验位置,是先从工作位置摇到隔离再从隔离摇到感觉咯噔一下在中间的就是实验吗?还是直接从工作位置摇到实验?怎么确定位置是否正确,二次线是否接上? 展开
 我来答
yipin88
推荐于2018-04-20 · TA获得超过1702个赞
知道大有可为答主
回答量:3043
采纳率:50%
帮助的人:456万
展开全部
断路器有两个位置 你说对了 一个就是工作位置 一个就是试验位置
工作位置就是触头完全接触的时候
试验位置就是把断路器摇到门口的位置(一般就是会听到咯噔一声)
试验位置就是你所说的完全隔离位置。
一般看仪表面板有位置显示,或开断路器面板上的行程开关动作。或者接地开关的下按的小闭锁你按不下去。