一台西门子PLC可以跟20台丹佛斯变频器通讯吗?用什么方法
4个回答
推荐于2016-11-10
展开全部
可以。在step7里进行硬件组态,设定PLC的地址,和变频器的地址(西门子的变频器地址参数为P918,应和PLC里的组态地址相对应)并选择变频器的数据交换方式如用PPO3,触摸屏里设定屏地址。最后是编程,通常我们用SFC14和SFC15来和变频器进行数据交换,PLC主要处理变频器发送来的状态字,然后给出指令。
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
展开全部
Profibus-DP网或者Profinet以太网都可以,但要给变频器配置DP网卡或者以太网卡。
DP网通讯 硬件上需要购置DP总线连接器(一个,用于PLC端)和DP网线。
Profinet通讯 PLC要带以太网接口,一个工业以太网交换机和以太网线。
编程和参数设置你可以hi我
DP网通讯 硬件上需要购置DP总线连接器(一个,用于PLC端)和DP网线。
Profinet通讯 PLC要带以太网接口,一个工业以太网交换机和以太网线。
编程和参数设置你可以hi我
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以的,如果是300PLC可以通过DP通讯来实现,变频器上面要加装DP通讯卡,并设置好通讯地址和相应参数。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我是做丹佛斯变频器的
可以的,绝对OK
可以的,绝对OK
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: