电箱里火灾探测器怎么跟消防报警系统联动??只需要RVSP-2X1.5的电缆吗?图上只是这样标。需要跟烟感联?
4个回答
展开全部
不知道您的电箱里是放的什么探测器,若是电气火灾探测器(漏电流探测器)的话,他本身的话一般接4跟线,一组2跟,分别是信号,电源,新消防设计规范规定电气火灾要单独成为系统,想要接入通用火灾报警系统的话,一般在漏电流探测主机上去常开或常闭信号和报警主机相连。希望对你有所帮助!
更多追问追答
追问
你好!首先谢谢你!是这样的!我说的正是电气火灾探测器(漏电流探测器)我们安保房有两个系统。一个火灾报警主机,是烟感那些用的!另一个是电气火灾探测主机,是电气火灾探测用的,然后两台主机用二总线通信连接!但是电气火灾探测主机到电气火灾探测器只有RVSP-2X1.5两条线应该信号线!没有电源线吗?还是不需要电源或电气火灾探测器自带了电源??谢谢!
追答
你可以具体提供下你所用的电气火灾探测器的型号么?因为可能每个厂家的探测器接线方式是不一样的。电气火灾探测器自带电源的很少见。
展开全部
你烟感是接的信号线,那探测器也接信号线就是了,探测器不需要接电源线。在一个回路就行
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电箱里没有烟感,有控制模块,需要RVS-2*1.5的信号线和BV2*2.5的24v电源线。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电箱里火灾探测器是什么?
探测器如何能和烟感联? 烟感本身也是探测器。
如果只接了2×1.5的电缆 那就是直接接入到消防报警主机上。
探测器如何能和烟感联? 烟感本身也是探测器。
如果只接了2×1.5的电缆 那就是直接接入到消防报警主机上。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?