展开全部

37KW的电机不能直接启动,需要用星三角启动,时间继电器的作用就是在星型启动一定时间后延时切换为三角形运行,就下边这个图,左边是主电路,右边是控制电路,按SB2启动,后KM1和KM3吸合,这时候电动机星型形启动,达到设定的延时时间后KM3断开,KM2吸合,电动机切换为三角形运行。有一点要注意的是接线之前要弄清楚电动机抽出的六根线头哪两个是分别对应的同一根线,要不然会接错。我觉得这样讲已经够清楚了,如果还不明白的话可以追问我。你这个题我花 费的时间超过半个小时了,希望你能够采纳

更多追问追答
追问
关键是不知道该怎么接交流接器与时间继电器的线路?
追答
我这个已经给你画的很清楚了啊,控制电路中最下排的方块都是对应的接触器和时间继电器的线圈,上边的用了KM1的常开辅助触点用了两次,时间继电器的点左边是常闭,右边是常开,还有两个按钮,一个常开一个常闭,常开用来启动,常闭用来停止,我觉得如果这样你还是不太明白的话你就说明你对这方面的东西了解的太少了,最好还是找人帮你接一下的好,对有点电路基础的人来说这个并不难