脚手架 纵向横向水平杆搭设要求
2、搭设要求中脚手架非主节点处的横向水平杆,宜根据支撑脚手板的需要间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2,这里的纵距是指哪个间距?
3、脚手架纵向水平杆用对接扣件连接时,相邻纵向水平杆对接扣件不宜同步或同跨,据我所知,水平方向沿着脚手架长方向立杆之间的距离称之为跨,脚手架上下的层数称之为步,那相邻纵向水平杆连接扣件只可能不同跨,打个比方,上下两根相邻的纵向水平杆连接扣件可以在不同跨内,但是这两根杆已经不同步了,又怎么可能同步呢?
问题比较多,麻烦哪位专业人事能够帮忙解释一下,不甚感谢,最好是有图片,有图片的话就一目了然呢! 展开
主节点就是小横杆、大横杆、立杆的交叉点,将横向水平杆扣接在纵向水平杆上比扣接在立杆上稳定性要高。这里的纵距是指纵向水平杆的长度。这里的不同步是指双排脚手架的里层与外层的同步内不宜对接。
脚手架的要求,有足够的宽度或面积、步架高度、离墙距离。有足够的强度、刚度和稳定性。脚手架的构造要简单,搭拆和搬运方便,能多次周转使用。因地制宜,就地取材,尽量利用自备和可租赁的脚手架材料,节省脚手架费用。
特点:
纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不应小于3跨。
纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接应符合下列规定:
当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm。
以上内容参考:百度百科-纵向水平杆
2023-06-12 广告
主节点就是小横杆、大横杆、立杆的交叉点,将横向水平杆扣接在纵向水平杆上比扣接在立杆上稳定性要高。这里的纵距是指纵向水平杆的长度。这里的不同步是指双排脚手架的里层与外层的同步内不宜对接。
脚手架的作用,使施工人员在不同部位进行工作。能堆放及运输一定数量的建筑材料。保证施工人员在高空操作时的安全。确保施工人员在高空进行施工必须的立足点。为高空施工人员提供外围防护架。为高空施工人员提供卸料用的平台。
脚手架的要求,有足够的宽度或面积、步架高度、离墙距离。有足够的强度、刚度和稳定性。脚手架的构造要简单,搭拆和搬运方便,能多次周转使用。因地制宜,就地取材,尽量利用自备和可租赁的脚手架材料,节省脚手架费用。
扩展资料:
脚手架的分类
1、落地式脚手架搭。
设在建筑物外围地面上,主要搭设方法为立杆双排搭设。因受立杆承载力限制,加之材料耗用量大,占用时间长,这种脚手架搭设高度多控制在40m以下,该脚手架兼作砌筑、装修和防护之用。
2、悬挑式脚手架。
搭设在建筑物外边缘向外伸出的悬挑结构上,将脚手架荷载全部或部分传递给建筑结构。悬挑脚手架的高度一般控制在25m以内。该形式的脚手架作装修和防护之用,应用在闹市区需要作全封闭的高层建筑施工中,以防坠物伤人。
参考资料:百度百科-脚手架
参考资料:百度百科-脚手架施工方案
2.这里的纵距是指纵向水平杆的长度
3.这里的不同步是指双排脚手架的里层与外层的同步内不宜对接
多去现场看看,别仅仅看图片,熟悉了就不难了
1、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨;
2、纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接,搭应符合下列规定:
1) 纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在 水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;
2) 搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm;
3) 当使用冲压钢脚手板,木脚手板,竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;当使用 竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm。