关于土建电气资料方面的问题

关于电气方面的问题电气基础接地的施工时间是按照什么时候填写?基础接地同基础保护接地是同一种意思么?它的隐蔽中高程需不需要填写,如需填写,是写基础的负多少米还是写基础的±0... 关于电气方面的问题
电气基础接地的施工时间是按照什么时候填写?基础接地同基础保护接地是同一种意思么?它的隐蔽中高程需不需要填写,如需填写,是写基础的负多少米还是写基础的±0?

避雷引下线和变配电室接地干线敷设时间是按照什么时候填写?它们有没有隐蔽?如有隐蔽是不是避雷引下线的焊接?

建筑物等电位联结及电线导管、电缆导管和线槽敷设是不是同期进行施工的?他们是各一个检验批一个隐蔽么?还是可以报两张检验批然后报一张隐蔽?它的施工时间是按照什么时候填写的?它们是不是都是一层楼面板一报验?

均压环焊接根据图纸提供“是45M及以上,每二层将建筑物外廊的两根结构主筋(≥φ16)环周焊连成均压环,所有引下线建筑物金属门窗,金属管道及设备均与均压环连接,那45M以下需不需要报验呢?

一般情况下在基础及主体中涉及到电的资料有哪些?装饰装修中我知道的有“1、成套配电柜、控制柜(屏台)和动力照明配电箱(盘)安装 2、建筑物照明通电试运行 3、接闪器安装 4、开关、插座、风扇安装 5、普通灯具安装 6、电线、电缆穿管和线槽敷线”如有遗漏请告诉我下还有哪些需要补充的。先在此谢谢了。
展开
 我来答
liumingjun9999
2011-03-30
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
敷设完后,检测阻值要按照季节系数填写,即:实际测得的阻值*季节系数=阻值。
接地体可以是暗敷设,但是必须要有引上线。
暗敷设的引上线要与避雷针引下线,建筑物应该用扁钢焊接,搭接面是扁钢的2.5倍,应该做防腐处理,还要引出测量的点,定期测量阻值;如果是高杆灯之类的圆柱体,应用螺丝连接,定期将螺丝卸下,测量阻值,应该符合要求。
季节系数:测试月 2、3月 4、9月 5、6月 7、8月 10、11月 1、12月
系数 1.0 1.6 1.95 2.4 1.55 1.2
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询