三相五线漏电保护器接线图

三相五线漏电保护器接线图... 三相五线漏电保护器接线图 展开
 我来答
大盖出不来
推荐于2017-12-15 · 知道合伙人教育行家
大盖出不来
知道合伙人教育行家
采纳数:11052 获赞数:30880
从2003年至今从事电器工作,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部

三相五线漏电保护器接线图:

漏电保护器接线要求如下:
1、 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
3、安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。
4、安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。
5、工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。
6、采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。

王律师案件普法

2018-04-10 · TA获得超过35.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:374
采纳率:89%
帮助的人:35万
展开全部

零线进漏电,火线正常接,地线(PE线)不要进漏电开关,安装完能正常送电,错误送不上,正常后按实验按钮(test)试验正常则安装完毕。

补充:

该接法包含:

三根相线L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相及一根零线N还有一根地线PE,

1、是工作零线与保护零线分开设置或部分分开设置的接零保护系统。PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后则不能当作零线使用。

2、三相五线制的优点是保护灵敏性与可靠性都比三相四线制的要高,因为PE线(即接地零线)是单独设置,并且是直接接自电源变压器中性点,变压器的中性点已可靠直接接地,接地电阻较低,满足系统保护要求。三相五线制通常用于用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所及住宅。

3、应用中最好使用标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。

本回答被网友采纳