电流表配置有互感器,比如额定30A,但有时特殊需要,电流达到100A或者
电流表配置有互感器,比如额定30A,但有时特殊需要,电流达到100A或者更高,但不会超过200A!这种情况会不会出现烧坏电流表互感器情况?...
电流表配置有互感器,比如额定30A,但有时特殊需要,电流达到100A或者更高,但不会超过200A!这种情况会不会出现烧坏电流表互感器情况?
展开
1个回答
2016-08-28 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
会烧坏电流互感器。
选择电流互感器,是要根据额定电流来选择的。选择太大了,计量不准,选择太小了,容易烧坏电流互感器。电流互感器计量最准确的是在60~70%范围内。所以电流互感器选择一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择。
低压电流互感器的选择应遵循原则:
(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。
(2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。
(3)注意准确度等级。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。
(4)根据需要确定变比与匝数。
(5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。
(6)额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为250lo~ 100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。在实际应用中,若电机的过载保护装置需接至电流互感器,应将计量(控制)装置与保护装置分开,以免影响保护的可靠性。
