漏电断路器接线与安装 如何区别零线、火线和底线?

屋子里面卫生间已经安装了漏电断路器,是30mA的,不是我安的。现在我需要安装卫生间插座,引出的三条线颜色相同,需要区分零线、火线和地线,我用一个200w的灯泡来尝试,第一... 屋子里面卫生间已经安装了漏电断路器,是30mA的,不是我安的。现在我需要安装卫生间插座,引出的三条线颜色相同,需要区分零线、火线和地线,我用一个200w的灯泡来尝试,第一次两个线接入灯泡,灯泡正常亮;第二次接入第一根和第三根线(据前面分析,第三根线应该是地线),发现灯泡仍然亮,但断路器那边有响声,为什么?断路器的连线正确吗?
如果是一般的空气开关,通过连接灯泡的测试可以直接分析出来零线、地线和火线,即如果正常亮,则第三根是地线,如果亮一下跳闸,说明是地线和火线,如果不亮跳闸,说明是零线。
展开
 我来答
baomingde2
推荐于2016-12-02 · TA获得超过9250个赞
知道大有可为答主
回答量:1194
采纳率:100%
帮助的人:634万
展开全部
最好按规范换线,黄或绿或红为火线,淡蓝为零线,黄绿双色为接地线,这样以后再变更就很方便.
但漏电断路器必须换,,因它已失效,近1A的对地电流都不会跳,多危险.不装用电会小心,装了反而会使人粗心.
用灯泡测试的办法是对的,
灯泡仍然亮,但断路器那边有响声是它想跳,但被卡住了.
一个不到10W的灯泡漏电电流就能使漏保动作.
百度网友ed14ae2c2
2011-03-28 · TA获得超过313个赞
知道答主
回答量:59
采纳率:0%
帮助的人:34.4万
展开全部
断路器的连线正确 你判断也正确 我判断你断路器坏了 断路器有响声 说明检测到有漏电电流
不动作 说明 断路器执行机构机械卡死
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
以勒007717
2011-03-29
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
漏电断路器上都有标记火线L零线N地线是PE
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1326132837
2011-03-28
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
你会用万用表吗?如你会用的话就没那么费事了,用万用测量下不是得了。没会的话只有用你的这土办法了,高科技不用,专找这些事?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助