一、消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:
1、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;
2、当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。
3、消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。
4、消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。
5、消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
6、消防水泵应能手动启停和自动启动。
7、稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。
扩展资料
消防泵的性能和测试要求
消防水泵与生活水泵和生产水泵相比性能上应有较高的要求,但我国现行规范对消防水泵的性能和测试要求没有做出较详细的特别规定,致使消防水泵在选用时无据可查,出现了多种问题。
NFPA20对消防泵的性能要求是:消防泵的最大流量应为设计值的150%,扬程不小于选定工作点扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%,稳压泵流量为1—2L/S,扬程为消防泵扬程的1.1—1.2倍。
同时规定在消防泵出水管上应设测量用流量计,流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表。建议相关部门参照美国标准对我国的消防泵设计、选用提出更有针对性、更明确的要求,以便在对消防泵的选用、检测过程中有据可依。
参考资料来源:百度百科-消防水泵
参考资料来源:百度百科-中华人民共和国消防法
参考资料来源:中国消防资源网——消防给水及消火栓系统技术规范
2024-04-08 广告
消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:
1、消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;
2、消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态;
3、消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。
4、消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置。
5、消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
6、消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。
7、当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。
参考资料来源:中国人大网-中华人民共和国消防法
参考资料来源:百度百科-消防水泵
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >规定:
一、消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:
1、消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮。
2、消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态。
二、消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:
1、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。
电动驱动消防水泵自动巡检时,巡检功能应符合下列规定:
1 巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;
2 以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于2min;
3 对消防水泵控制柜一次回路中的主要低压器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;
4 当有启泵信号时,应立即退出巡检,进入工作状态;
5 发现故障时,应有声光报警,并应有记录和储存功能;
6 自动巡检时,应设置电源自动切换功能的检查。
参考资料来源:人民网-授权发布:中华人民共和国消防法
2017年新消防法对消防水泵的控制要求,具体如下:
二、消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:
消防水泵的启动方式,通常有以下几种:
一、水泵房消防泵控制柜直接启泵。
二、消防报警主机多线模块启动,报警主机的面板上有一个多线控制盘,上面相应的启停按钮,也就是您说的第一种情况。
三、依靠管网压力的变化来控制启停泵,包括:电接点压力表,压力开关等就是这种情况。这也就是您所说的第三种情况。
四是,也就是您疑问最大的第二种情况,消控中心远程启泵按钮启泵。
通常做法是:在消控中心单独设一个小型的远程启泵控制箱,它是220V的,不通过消防主机,每台泵对应一个按钮,而不是一个柜对应一个按钮。作用相当于消火栓按钮,这种启动方式是消防验收规范所要求的,当然也就能通过消防验收。
参考资料:
1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;
2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班。
11.0.2消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。
11.0.3消防水泵应保证在火灾发生后规定的时间内正常工作,从接到启泵信号到水泵正常运转的时间,当为自动启动时应在 2min 内正常工作。
11.0.4消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。
11.0.5消防水泵应能手动启停和自动启动。
11.0.6稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。
11.0.7在建筑消防控制中心或建筑值班室应设置消防给水设施的下列控制和显示功能:
1 控制柜或控制盘应设置开关量或模拟信号手动硬拉线直接启泵的按扭;
2 控制柜或控制盘应有显示消防水泵和稳压泵的运行状态;
3 控制柜或控制盘应有显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。
11.0.8消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置。
11.0.9消防水泵控制柜设置在独立的控制室时,其防护等级不应低于 IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于 IP55。
11.0.10消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。
11.0.11当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。
11.0.12消防水泵控制柜应设置手动机械启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。手动时应在报警 5min 内正常工作。
11.0.13消防水泵控制柜的前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的钥匙装置,并应由有管理权限的人员在紧急时使用。
11.0.14消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
消防水泵准工作状态自动巡检时应采用变频运行,定期人工巡检时应工频满负荷运行并出流。
11.0.15当工频启动消防水泵时,从接通电路到水泵达到额定转速的时间不宜大于表11.0.15 的规定值。
表11.0.15 配用电机功率(kW)消防水泵直接启动时间(s)
N≤132 T<30
工频泵启动时间N>132 T<55
11.0.16电动驱动消防水泵自动巡检时,巡检功能应符合下列规定:
1 巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;
2 以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于2min;
3 对消防水泵控制柜一次回路中的主要低压器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;
4 当有消防信号时应立即退出巡检,进入消防运行状态;
5 发现故障时应有声、光报警,并应有记录和储存功能;
6 自动巡检时应设置电源自动切换功能的检查。
11.0.17消防水泵双电源切换时应符合下列规定:
1 双路电源可手动及自动切换时,自动切换时间不应大于2s;
2 当一路电源与内燃机动力切换时,切换时间不应大于15s。
11.0.18消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有人机对话功能,且对话界面应为汉语,图标标准应便于识别和操作。
11.0.19消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号。