消防系统广播线要用电源线吗?为什么?一是一组二总线就行了吗?

 我来答
lishan_xue
2011-03-29 · TA获得超过116个赞
知道答主
回答量:29
采纳率:0%
帮助的人:24.1万
展开全部
呵呵,平面部分不需要,干线部分根据选用的产品厂家及设计不同而异,有些厂家消防广播模块干线采用电源线、信号线、广播线,有的厂家仅需要信号线、广播线即可;干线一般设计为多线(以平面楼层或分区为单位)至控制中心,采用一组总线至控制中心也没有问题,可以满足规范的控制要求。
追问
是不是电源只要接到切换模块就行啦?在从模块接一组信号线到广播就行啦?还有一个问题就是音乐背景的那些先怎么接?就比如说音频线、电源线那些。接到哪 ?消防和音乐背景两种状态电源是不是共用的呢?我只是大概知道怎么切换的具体接线以及原理不是很懂!请前辈指教一下!谢谢!
追答
电源闲一般接到模块即可;从模块接到现场广播音箱一组信号线即可;背景音乐接到模块的常闭点,消防广播接到模块的常开点;平时背景音乐利用常闭点将背景音乐信号传到现场,消防状态下,模块动作将消防广播信号传到现场广播。
东吴小肥羊
推荐于2017-09-22 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:4967
采纳率:87%
帮助的人:487万
展开全部
平面部分不需要,干线部分根据选用的产品厂家及设计不同而异,有些厂家消防广播模块干线采用电源线、信号线、广播线,有的厂家仅需要信号线、广播线即可;干线一般设计为多线(以平面楼层或分区为单位)至控制中心,采用一组总线至控制中心也没有问题,可以满足规范的控制要求。

火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏,可向探测器供电,具有下述功能:
1)用来接收火灾信号并启动火灾报警装置。该设备也可用来指示着火部位和记录有关信息。
2)能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备。
3)自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警。
已赞过 已踩过<