电流互感器图形符号

电流互感器图形符号为什么有往左和往右的,旁边的参数具体是什么意思... 电流互感器图形符号为什么有往左和往右的,旁边的参数具体是什么意思 展开
 我来答
百度网友cb03aa3
2017-07-24 · TA获得超过4.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:93%
帮助的人:1315万
展开全部

电压互感器的图形标志是:

实际电路图中的电压互感器:

电压互感器型号由以下几部分组成,各部分字母,符号表示内容:

第一个字母:J——电压互感器;

第二个字母:D——单相;S——三相

第三个字母:J——油浸;Z——浇注;

第四个字母:数字——电压等级(KV)。

例如:JDJ-10表示单相油浸电压互感器,额定电压10KV。

额定一次电压,作为互感器性能基准的一次电压值。

额定二次电压,作为互感器性能基准的二次电压值。额定变比,额定一次电压与额定二次电压之比。

准确级,由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。额定负荷,确定互感器准确级可依据的负荷值。

电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。

梁德亮
2017-07-24 · TA获得超过1236个赞
知道小有建树答主
回答量:599
采纳率:78%
帮助的人:263万
展开全部
往左往右没有什么区别,左图中电流互感器的变比为50/5A,数量为2只,双绕组,计量绕组的精度为0.2S级,测量绕组的精度为0.5级,括号注明具体要求依供电部门为准,上面的参数只是参考,具体使用要经过电业局的批准,或许会更改技术参数,比如不用双绕租,只要求计量绕组;右图中的电流互感器为3只,变比为150/5A,双绕组,测量绕组为0.5级,保护绕组为10P10.