补偿柜里面的电容器的大小是怎么算的,根据什么选容量

 我来答
奥特电器深圳
2017-11-20 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4862
采纳率:86%
帮助的人:1462万
展开全部

嘿嘿 

在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的30年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:

首先,要确定补偿柜的总的电容量是多少。这里有两个计算路径:

1、假设知道你现在的有功功率(或视在功率)及其功率因数,只有这两个数据知道了,才能计算补偿需要的电容量。计算方法是用三角函数。通常,为了简化计算,工程师们制作了一个数表,根据现在的功率因数直接查表,用查表得出的数据乘现在的有功功率,就得到了需要补偿的无功量,或者再换算成电容量。等等。后面的附图是需求表。

2、依照经验数据,从变压器容量来计算;一般的,我们是按照变压器容量的30%~50%来取补偿量。再依据用电设备的特性,确定最终取值。目前电网中谐波较多,建议取值向大的方向偏,签于现在电容器价格低廉,谐波环境下它有容易老化,所以电容量大一点好。

谐波是很讨厌的,建议补偿装置中加电抗器。电抗器的容量,要依据现场谐波情况来定了。网上类似资料很多,你不妨查找一下。

其次,要确定柜子中采用多少个电容器,这需要在补偿细度、成本、电容器标准容量等等参数之间来折中。就是说,如果想补偿细度好(补偿精确一点),哪路数就要多一些,当然成本也会高一些。不过现在材料成本所占比重已经很小了,所以建议路数多一点好。假如按前面计算,需要300Kvar的总补偿量,不妨分10路,每路就是30Kvar。

更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:
zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954 

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式