请问一个阀门的信号进入plc要几个进入信号或者说是触点?

开关型的是不是要有2个信号作为输入,一个是开到位一个是关到位,plc还要有一个输出信号,作为开阀信号,这个阀门是常闭的,还需不需要plc给一个关阀信号呢?另外现场来的关到... 开关型的是不是要有2个信号作为输入,一个是开到位一个是关到位,plc还要有一个输出信号,作为开阀信号,这个阀门是常闭的,还需不需要plc给一个关阀信号呢?另外现场来的关到位和开到位是数字信号还是模拟信号?要不要数模转换?plc给的信号是数字信号还是模拟信号要不要转换?另外要是一个调节型的阀门除了有开阀到位,关阀到位之外还有没有中间状态,例如开度(50%等),那是不是要有,开阀到位,关阀到位和中间状态输入plc,plc也要输出开阀,关阀信号呢?
还有从现场来的信号到plc,再由plc给出阀门动作信号,之间要经过哪些设备或者模块,是怎么个过程?
望专家指点!
展开
 我来答
苦海工程师
2011-04-07 · TA获得超过108个赞
知道答主
回答量:121
采纳率:0%
帮助的人:84.3万
展开全部
开关型阀门,两个输入,两个输出就行了,分别是开到位,关到位,开阀,关阀就行了。调节型阀门,一个模拟量输入,一个模拟量输出就行了,不需要到位信号的。现场应用中调节型阀门不做截止作用的,所以不用到位信号的,只需采集阀门开度就行
boris0102
推荐于2016-05-17 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:34
采纳率:0%
帮助的人:41.3万
展开全部
开关型的阀门状态信号(输入)通常有:就地/远程、综合故障、正在运行、正在开、正在关、全开、全关。命令(输出)通常有:开命令、关命令、停命令。状态信号一般是开关量(数字)信号(0/1)调节型的阀门,阀门开度通常是一个4~20mA的信号(模拟量),命令一般也是一个4~20mA的信号(模拟量),对应着0%~100%的一个开度。
现场状态信号---》DI模块(数字量输入模块)---》CPU---》人机界面(此时从HMI看到状态)
人机界面(从HMI下发命令)---》CPU---》DO模块(数字量输出模块)---》现场设备(此时设备做出相应动作)
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-03-30
展开全部
开关量就是一个点,开/关,有点可以代表开,没有电代表关,相当于1和0;阀门信号就是一个点,一个开关,一般的电磁阀都是一个点,这些用PLC一个输出点就够了,检测这种阀门的开关用一个PLC的输入点也就够了,有些阀门是比例阀,这时候需要给模拟量,就是用模拟量模块实现
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
哀雅苼C6
2011-03-29 · TA获得超过472个赞
知道小有建树答主
回答量:446
采纳率:100%
帮助的人:239万
展开全部
看工艺要求了!如果需要半开且就地远程都能操作就的3个输入2个输出了!分别是:集中、开到位、关到位输出是开命令、关命令。
如果是电动的输入还得带上故障信号!
阀门有很多有的是模拟量反馈但是2个数字量输出控制的。也有模拟量控制模拟量反馈的。
主要是看工艺了!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
举高高Bt
2011-03-29 · TA获得超过930个赞
知道小有建树答主
回答量:781
采纳率:71%
帮助的人:240万
展开全部
想太多了,我说一下最简单的哦,叫自动复位,一个信号控制电磁阀开或闭,另一个用弹簧或其他复位就可以了。只要参数设计合理,可行

要复杂的,请参考

参考资料: http://wenku.baidu.com/view/9c6ec0d149649b6648d747e9.html