6个回答
展开全部
1、幕墙防火的真正目的是为消防队员争取时间,因此在做幕墙防火设计时,不但要符合GB50045-95的要求,而且要注意以下几个基本准则:
1、钢材通常在450~650℃温度中就会失去承载能力; 因此幕墙与主体结构的连接构件要在防火保护范围之内;
2、防火节点1小时不透烟;
3、防火节点1小时不蹿火;
4、防火节点要做到压风时不挤碎玻璃,吸风时不产生缝隙;
5、防火层以上玻璃只能裂,不能因掉落而形成空洞;为防止火窜入空洞后向上蔓延应在窗台处设置第二道防火层;
2、点式一般用在大堂,通常层高比较高。如果有跃层,归为一个防火分区,千万别层间加什么防火了。普通幕墙层间做法已经定性了,按照幕墙规范上做法各方都认可。
3、对防火构件的评价有三个常用术语
A 完整性,简单的说就是烧不破。
B隔热性,简单的说就是背火一侧的平均温度升高不能超过140。
C热辐射,简单的说就是背火侧的热辐射强度不能超过限制。
4、在幕墙设计中,须对防火分区之间实行横向竖向的防火封堵,一般竖向为楼层与楼层之间,横向为一个开间与另一个开间之间都应做防火封堵,防火封堵系统,应具有伸缩变形能力、密封性和耐久性;在遇火状态下,应在规定的耐火时限内,不发生开裂或脱落,保持相对稳定性。
对现今困扰建筑师、幕墙工程师多年的有关玻璃与防火设计的矛盾问题 ―― 玻璃幕墙如何防火;室内防火玻璃隔断如何做到既保持玻璃晶莹透亮的特性又增加其防火性能;挡烟垂壁如何能最大限度地减少对视线的阻挡等提出了采用高强单片防火玻璃来达到既保持建筑立面的美观效果又满足建筑防火要求的方法。参考:《高强单片防火玻璃在建筑中的应用》
5、防火层的作用是封堵火焰、高温浓烟的蔓延,我认为防火层应尽量放在梁的中上部位,这样就可以避免下层房间火焰直接接触,延缓其失效时间,而且应该放在横梁低下,保护横梁及以上部位,而不应和横梁位于同一水平位置。
6、对于幕墙防火层来说,主要是防止楼层间窜烟。其防明火的作用不是很大。所以笔者认为,防火层应与梁下皮基本平齐,在梁位尽量做一个分格,以利于处理梁外露的问题,同时对防火等级高的建筑,采用铯钾玻璃,其面积所占幕墙面积最优,降低造价。若为保险起见,可在梁位做两层防火。在实际施工中,一些公司不打防火胶,这是极其错误的做法,防火胶可起到优良的防烟作用,故防火胶必须打好。对区间防火,可采用huangdong所说的做法。在幕墙设计和施工中,对非连续幕墙窗(上顶下座式玻璃幕墙)和带形窗往往会忽略层间防火设计,笔者认为这是危险的。对单窗、带窗、幕墙窗应进行四边防火封堵。
7、我看老外的做法是在梁顶做平一道防火层满足2小时的防火要求,此外这一层主要是防烟,防火层与梁中间的空气层也起到防火的作用,因为氧气被烧完了,留下的是二氧化碳很好的灭火材料!
8、防火设计的目的一是防烟,二是防火,防火又分防串火和防卷火。对于层间防火设计来说一道铁皮加矿棉的设置(侧边打防火胶)就可满足要求,而对于卷火来说,要看对应梁分格处的面板的材质,如果是玻璃就需要设置两道防火,但如果是铝板或石材,梁顶一道防火就可以满足防火要求。
9、关于防火层的基本作用楼上的几位作了说明,单对于目前防火层做法上的不足,还未能作出明确说明,在此,我就该部分问题说明以下几点:
1.防火层设置形式需根据幕墙的具体节点、建筑的外立面效果要求等综合考虑,泛泛而谈是欠妥的。如明框、隐框玻璃幕墙,如果是采用镀膜玻璃,建筑的外立面效果可以满足要求的前提下,一般可直接按楼上几位谈到的用1.5mm的钢板、防火棉做成100厚的防火层就可以满足要求;如果是跨层的吊挂或点支幕墙,采用该种做法未免太影响效果了!这种时候一般是采用铯钾夹胶玻璃做为层间防火层……
2.在明框、隐框玻璃幕墙层间防火层位置目前有多少公司幕墙玻璃采用的是铯钾玻璃?钢化玻璃的耐火极限根本就不能满足1小时的防火要求,质检站根本就不管,规范上也没有明确说明,
3.对于跨层的吊挂或点支幕墙,很多防火层的做法是采用铯钾夹胶玻璃,但是有个问题了,规范是要求防火层在遇火状态下,应在规定的耐火时限内,不发生开裂或脱落,保持相对稳定性,但是PVB胶膜的乃温极限会高过铯钾玻璃?同时,铯钾玻璃当温度超过其耐火极限后会呈现软化的现象,也会造成脱落。只是,铯钾玻璃脱落时是不是在规定的耐火时限内就很难说了……
层间防火:一般是在层间横梁后部,采用1.5mm镀锌钢板外包,内部填充100mm厚防火棉,用射钉固定在建筑上。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
很高兴回答您的问题,您指的是层间防火层还是……,幕墙的层间防火一般是用1.5mm的镀锌钢板和防火岩棉做的,而装饰面的防火一般都是用些特殊的防火材料做成的。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
玻璃幕墙工程技术规范JGJ 102—2003中4.4 安全规定有关防火设计见下面条款:
4.4.6 玻璃幕墙的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定;高层建筑玻璃幕墙的防火设计尚应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的有关规定.
4.4.7 玻璃幕墙与其周边防火分隔构件间的缝隙、与楼板或隔墙外沿间的缝隙、与实体墙面洞口边缘间的缝隙等,应进行防火封堵设计.
4.4.8 玻璃幕墙的防火封堵构造系统,在正常使用条件下,应具有伸缩变形能力、密封性和耐久性;在遇火状态下,应在规定的耐火时限内,不发生开裂或脱落,保持相对稳定性.
4.4.9 玻璃幕墙防火封堵构造系统的填充料及其保护性面层材料,应采用耐火极限符合设计要求的不燃烧材料或难燃烧材料.
4.4.10 无窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.0h、高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙或防火玻璃裙墙.
4.4.11 玻璃幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,当采用岩棉或矿棉封堵时,其厚度不应小于100mm,并应填充密实;楼层间水平防烟带的岩棉或矿棉宜采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托;承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙宜填充防火密封材料.当建筑要求防火分区间设置通透隔断时,可采用防火玻璃,其耐火极限应符合设计要求.
4.4.12 同一幕墙玻璃单元,不宜跨越建筑物的两个防火分区.
北京龙风基业的官方网站上有很详细的介绍,你可以去参考下。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询