土工击实试验方法(如何选择轻型击实还是重型击实?)
土工击实试验方法(如何选择轻型击实还是重型击实?)我们现在有个工程,6000多平米的重型停车场工程,需要回填6000多平米的粘土2米多高,请问土工做击实是选择重型还是轻型...
土工击实试验方法(如何选择轻型击实还是重型击实?)
我们现在有个工程,6000多平米的重型停车场工程,需要回填6000多平米的粘土2米多高,请问土工做击实是选择重型还是轻型?设计图纸上并没有说明。还有请问压实度检测时,取点如何取?是按照平整场地规范取点?还是按照地基规范取点?这两责取点的数量相差很大。。。
谢谢!! 展开
我们现在有个工程,6000多平米的重型停车场工程,需要回填6000多平米的粘土2米多高,请问土工做击实是选择重型还是轻型?设计图纸上并没有说明。还有请问压实度检测时,取点如何取?是按照平整场地规范取点?还是按照地基规范取点?这两责取点的数量相差很大。。。
谢谢!! 展开
3个回答
展开全部
公路工程选择重型击实
房屋回填土选择轻型击实.
楼主的项目建议采用重型击实.重型的标准比轻型的高,更能保证质量.
压实度检测取点应按照地基规范取点.平整场地是30公分以内,这么厚就不是场平,而是基础了.
房屋回填土选择轻型击实.
楼主的项目建议采用重型击实.重型的标准比轻型的高,更能保证质量.
压实度检测取点应按照地基规范取点.平整场地是30公分以内,这么厚就不是场平,而是基础了.

2025-07-09 广告
英华检测|工业CT无损检测|X射线检测服务丨4008959688 总部在上海,东莞、北京、西安分别设有办公室。英华检测(上海)有限公司,专业从事工业CT/X射线检测服务。公司计划将在全国其他区域设立实验室/办公室。英华检测坚持为客户提供专业...
点击进入详情页
本回答由英华检测提供
展开全部
你这种情况我经历过一个工地,回填土很厚。如果要做压实度检测,看你回填土颗粒粒径。轻型适用于粒径小于20mm的土,重型适用于小于40mm的土。但是回填土厚度很大,做压实度我个人感觉没多大效果,灌砂法只适用于道路检测,每层松浦30cm一层,检测深度也就15~20cm。所以要做的不是压实度检测,而是看承载力是否满足要求。通常打触探或者平板荷载试验,而平板荷载是最有说服力的。具体试验方法也要用到弯沉杆,千斤顶,你可以去看看试验规程。
至于压实度检测取点,通常是1000平方3个,分散取。自检70%,抽检30%
至于压实度检测取点,通常是1000平方3个,分散取。自检70%,抽检30%
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你的土质我建议你这样加,加一个12%14%16%18%20%。从这个五个含水率里面找出抛物线的最高点,
做这个试验土要烘干的,要是有天然水需把天然水份减了在做,谢谢
做这个试验土要烘干的,要是有天然水需把天然水份减了在做,谢谢
已赞过
已踩过<
评论
收起