S7-200加扩展模块EM235、EM231后输入输出的地址是多少,怎么定?

 我来答
784609586
2011-03-31 · TA获得超过381个赞
知道小有建树答主
回答量:126
采纳率:0%
帮助的人:81.4万
展开全部
S7-200的模拟量I/O地址总是以2个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP后面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW0;第一个输出通道的地址为AQW0,AQW2不能用。
模拟量输入和输出为一个字长,所以地址 必须从偶数字节开始, 精度为12位, 模拟量值为0-32000的数值。
格式: AIW【起始字节地址】 AIW6 ;
AQW【起始字节地址】 AQW0
每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。 例: AIW0 AIW2 AIW4 AIW6每个模拟量输出模块占两个通道,即使第一个模块只有一个输出AQW0 (EM235只有一个模拟量输出), 第二个模块模拟量输出地址也应从AQW4开始寻址,依此类推。 (注: 每一模块的起始地址都可在step7 micro/win 中 Plc/Information里在线读到)。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<