电容式电压互感器怎样计算总的介质损耗值
C1已经测量出C1和C2的介质损耗值后,怎样算出总的介质损耗值。列如:C1的介质损耗值是0.62%。C2的介质损耗值是0.63%。哪这台电容式电压互感器的总的介质损耗值是...
C1已经测量出C1和C2的介质损耗值后,怎样算出总的介质损耗值。列如:C1的介质损耗值是0.62%。C2的介质损耗值是0.63%。哪这台电容式电压互感器的总的介质损耗值是多少。
不好意思,打多字了C1已经测量出C1和C2的介质损耗值后,应该是已经测量出C1和C2的介质损耗值后。
这台电容式电压互感器的内部接线结构是,串联方式。
最好能写个计算公式。 展开
不好意思,打多字了C1已经测量出C1和C2的介质损耗值后,应该是已经测量出C1和C2的介质损耗值后。
这台电容式电压互感器的内部接线结构是,串联方式。
最好能写个计算公式。 展开
2个回答
展开全部
介质损耗是阻性电流比上容性电流,整体电容量可以计算出来,介质损耗好像很难计算。为什么不用测量的方法得出。
等效电路是有的就是C1并联一个电阻R1,C2并联一个电阻R2;然后这两个电路串联起来
根据电容量可以计算出R1和R2,然后计算阻性电流和容性电流。就求出来了。很复杂
等效电路是有的就是C1并联一个电阻R1,C2并联一个电阻R2;然后这两个电路串联起来
根据电容量可以计算出R1和R2,然后计算阻性电流和容性电流。就求出来了。很复杂
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?

2023-06-12 广告
非接触式电压测量是一种利用电容耦合原理,通过测量空中两点电压的大小来推导出空中电场的情况的方法。该方法不需要与物体表面直接电气接触,利用位移电流即可完成电压的有效测量。具体来说,非接触式电压测量系统包括信号源、前置放大电路、运放、反馈电路和...