关于西门子S7-200PLC加装EM277通过Profibus与PC端通讯的问题

因为任务比较紧急,所以没有时间研究,特在此提出问题希望会者帮助!先谢过。问题如下:现有S7-200EM277需求:需要通过EM277模块ProfibusDP协议实现与PC... 因为任务比较紧急,所以没有时间研究,特在此提出问题希望会者帮助!先谢过。

问题如下:
现有S7-200 EM277

需求:
需要通过EM277模块Profibus DP协议实现与PC端通讯,
通讯功能是指:
1. 能够发送命令获取PLC中V区域中的数据,比如读取VB6300-VB6456这157个字节的数据,用于读状态。
2. 能够发送命令实现向PLC中写入数据,比如在VB6000里面写入55,用于写命令。

疑问:
1.硬件方面如何连接,模块与PC用什么线缆连接。需要具体的线缆型号,如果需要其他硬件,也请说明,及连接方式。
2.以此方式一台PC通过一个端口最多可实现与多少EM277模块通讯。
3.命令格式如何,如果说不清楚给我资料自己看也行!

大概这样,如果有什么说的不清楚的可以Email我,跟帖,qq我,我会及时补充说明。

email:qtradel@qq.com
qq:150456366
展开
 我来答
tangwj8282
2011-03-31
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:8.2万
展开全部
硬件配置:具有PCI插槽电脑1台
CP5611通讯卡 1个
DP头2个 (终端电阻打到ON, 如多个DP口是第一和最后一个ON,中间OFF)
200PLC一台
EM277模块1个
PROFIBUS DP线N米(屏蔽线也行,波特率设置低点)
软件配置: 上位机软件WINCC 西门子200软件
硬件连接:1.CP5611插入电脑PCI槽中,跳出安装(要先安装有200或300软件)点击安装完成
2.用PROFIBUS DP线连接到DP头上,一端插到EM277DP口上,一端插在CP5611卡
3.把EM277拨码上设置该站地址,波特率。设置后上电
通讯测试:1 打开“控制面板”中“设置PG/PC接口”选择cp5611(profibus)(激活),设置属性
勾上唯一主站,设置主站地址(与其他站地址不能重复),选择的波特率与EM277
设置的一致,点击确定。
2 点击诊断按钮,先点击“测试”按钮,看CP5611是否正常。
如果正常,点击读取,可以读出相应站地址,如未读出检查DP头是否插好或连接好
如不正常,把DP头先拆下再测试一次,如还不正常,把电脑重启再测试一次,
不行,再跟换一个PCI插槽(注意跟换插槽后需要重新选择PG/PC接口中的
cp5611(profibus)(***)
在上位机上
sekVSsky
2011-04-02
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:7664
展开全部
EM277与PLC可以直接接到PLC上,277与PC机3、8线相连,PC机上要一个CP5611卡
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
伤心阳阳
2011-03-31 · TA获得超过1179个赞
知道小有建树答主
回答量:1536
采纳率:0%
帮助的人:799万
展开全部
你的要求还不少 呵呵有空和我细聊吧 63600028
追问
我加不了你 我不知道你叫什么 回答不了问题~ 囧 
其实不是要求多 是真不懂~ 呵呵
已赞过 已踩过<