4平方的铜芯线最高能带多少瓦220v的电器 ?
2个回答
展开全部
1、220V单相交流电路中,可带负载功率如下:
4mm²铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;
4mm²铝芯绝缘电线可带5kw~7kw。
2、在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。
3、在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率:
4mm²铜芯绝缘电线,其安全载流量为26A~42A,对应功率P=220×(26~42)×0.95=5434~8778W;
4mm²铝芯绝缘电线,其安全载流量为22A~34A,对应功率P=220×(22~34)×0.95=4958~7106W;
在380V三相交流电路中,根据功率公式P=√3UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率.
