1个回答
展开全部
注意事项冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。热水管试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。管道水压试验应符合下列规定:管道安装完毕,外观检查合格后,方可进行试压;热熔连接管道,水压试验应在连接24小时后进行;试压介质为常温清水。当管道系统较大时,可分层、分区。试验压力按冷水管和热水管的规定,并应符合:强度试验(试验时间为1小时):压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分钟重新加压至试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10分钟及40分钟后的压力,它们的压差不得大于0.06MPa。严密性试验(试验时间2小时)试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2小时后的压力。此压力比强度试验结束时的压力下降不应超过0.02MPa。埋在地平面层和墙体内的管道,试压工作应在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。大型工程,管道试压工作可根据施工进度,分段进行。寒冷地区冬季进行试压试验时,应采取有效防冻措施,试验完毕后应及时泄水。