11KW电机配多少的互感器和电流表

 我来答
763824690
2011-04-01 · TA获得超过243个赞
知道小有建树答主
回答量:325
采纳率:0%
帮助的人:357万
展开全部
11KW大约24A,所以电流互感器选30/5的,电流表都有是统一规格的5A,表的显示数值一般为量程的3/4,30A左右就可以了
电源支持小组为你解答
gslcg
2011-04-01 · TA获得超过2.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:55%
帮助的人:6209万
展开全部
额定工作电压,互感器允许长期运行的最高相同电压有效值。
额定一次电流,作为互感器性能基准的一次电流值。
额定二次电流,作为互感器性能基准的二次电流值,通常为5A或1A。
额定电流比,额定一次电流与额定二次电流之比。
选用要点
1、电动机额定电流:22A
2、互感器额定电流(一次侧)应为线路正常运行时负载电流的1.0~1.3倍。取中间25.A
3、额定电压。应为0.5kV或0.66kV。
4、注意精度等级。若用于测量,应选用精度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。
5、根据需要确定变比与匝数。
6、型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。
7、额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
6827557
2011-04-01 · TA获得超过4544个赞
知道大有可为答主
回答量:2775
采纳率:37%
帮助的人:1774万
展开全部
配20/5或30/5的电流互感器,电流表都有是统一规格的5A。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
马未央
2011-04-01 · TA获得超过1477个赞
知道小有建树答主
回答量:1160
采纳率:50%
帮助的人:464万
展开全部
电流表有耐过冲能力的表头,直接选30A的指针表,我用的是正泰的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
淡定思考4u
2011-04-01
知道答主
回答量:60
采纳率:100%
帮助的人:17.1万
展开全部
30/5互感器 30A电流表
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助