混凝土冬季施工要点
2024-04-02 广告
砼冬期施工受气温影响较大,具体有哪些特点,下面与郑州混凝土厂家恒基建安砼站一起了解一下:
(1)水泥水化直接影响混凝土强度的增长。水泥的水化速率快慢受温度影响,温度降低,水泥水化速率减慢,当温度低于-2℃时,商品混凝土拌合物游离水结冰,水化反应停止。如何进行保温养护,确保水泥水化时冬期砼施工的关键。
(2)当气温低于5℃时,混凝土强度增长缓慢,在5℃条件下养护28d商品混凝土强度仅为标养试块28d强度的60%,砼凝结时间较气温15℃时延长3倍。因此,有效的保温养护措施是保障混凝土工程质量的关键。
(3)当温度低于0℃,尤其是温度下降到商品混凝土液态水冰点(新拌商砼液态水冰点温度-2℃~-5℃)以下时,混凝土中的水开始结冰,体积膨胀约9%,此时商品混凝土内部结构可能遭到破坏。因此,有效的保温措施,是预防砼冻害至关重要的。
(4)我国属于季风大陆性气候,冬季除经常有寒流袭击,气温骤降外,还应注意防风。风速大不仅可以加快混凝土降温速度,还会加快水分蒸发,所以商品混凝土工程冬期施工要注意防风、保温,避免砼养护期间失水,降温过快,混凝土产生收缩。
(5)冬期商品混凝土工程施工的一些工程事故,具有滞后性、隐蔽性。如砼工程冻害、后期强度等多在春节才被发现,由于事故发现晚,处理难度相对较大。
(6)冬期混凝土施工技术复杂,必须周密计划,做好施工组织和技术措施。
2018-10-19
一、混凝土冬期施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204以及国家现行有关标准规定外,尚应符合下列规定:
1、应检查外加剂质量及掺量;外加剂进人施不现场后应进行抽样检验,合格后方准使用;
2、应根据施工方案确定的参数检查水、骨料、外加剂溶液和混凝土出机、浇筑、起始养护时的温度;
3、应检查混凝土从入模到拆除保温层或保温模板期间的温度;
4、采用预拌混凝土时,原材料、搅拌、运愉过程中的温度及混凝土质量检查应由预拌混凝土生产企业进行,并应将记录资料提供给施工单位。
二、混凝土养护期间的温度测量应符合下列规定:
1、采用蓄热法或综合蓄热法时,在达到受冻临界强度之前应每隔4h6h测量一次;
2、采用负温养护法时,在达到受冻临界强度之前应每隔2h测量一次;
3、采用加热法时,升温和降温阶段应每隔1h测量一次,恒温阶段每隔2h测量一次;
4、混凝土在达到受冻临界强度后,可停止测温;
5、大体积混凝土养护期间的温度测量尚应符合现行国家标准《大体积混凝土施工规范》GB50496的相关规定。
不叫‘冬季施工’,而是冬期施工。因为哈尔滨有冬季,海南岛也有冬季!冬期施工有规范定义,并不是按季节划分的;
冬期施工要点,问的是施工工艺而不是问质量验收,所以应遵守的规范是GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》;
楼主需要的内容较广泛,网友回答的不可能全面、完整,或者措辞不规范,最好应该亲自去看规范,GB50666-2011第10.2节各条规定;
GB50666-2011是通用规范,每个从事混凝土工作人员都应该‘人手一册’,规范发布已经七八年,应该早已普及了!