洗澡时热水器或者地线漏电,花洒电人麻手,没法拿,急啊~请求内行给予帮助~太感谢了~还要追加感谢分数~
新装修的房子,新装的热水器,帅康的,总共用了三次了,每次都电人,花洒没法拿,一碰手就麻,叫帅康的维修人员来看,说热水器没问题,说我家地线带电,就走了,我也不懂,我就自己测...
新装修的房子,新装的热水器,帅康的,总共用了三次了,每次都电人,花洒没法拿,一碰手就麻,叫帅康的维修人员来看,说热水器没问题,说我家地线带电,就走了,我也不懂,我就自己测试了一下~
总闸开着,卫生间这路电的分闸关着,卫生间热水器插座不论开关,只要插上热水器插头,花洒和混水开关还有螺纹管用数显的测电笔测试就显示12,测电笔灯一直亮,拔下插头就没事!
总闸关上,其他分闸,插头插上也没事,测电笔也不亮~
修热水器的上门来,说是地线的问题,叫我拆了卫生间插座里边的地线用,可我又不敢》
大家有什么好办法吗》
我把卫生间墙上的插座打开,用测电笔直接去接触电线测试,和上面的结果也是一样的,总闸关上都没事,总闸打开,卫生间这路电的分闸关上,地线还是显示12,测电笔灯一直亮
我又用了最老式那种像改锥那种测电笔,结果就从头到尾都不亮,都没显示漏电,
两种测电笔为什么结果不一样呢》
我每次洗澡都被电,现在都不敢用手碰花洒了~
谢谢高人们,帮帮我把~万分感谢
回复2楼:插座里有地线,一共是红蓝黄三根,黄的是底线,我用测电笔测试显示12的就是这根线~
★★★★★★★★★★★最新情况★★★★★★★★★★★★★
我刚给装修师傅打电话,得到的答复是我家是老楼,没有地线,我家的地线装修师傅连接在了电表箱里边和四周墙固定的螺丝上了,我刚拆开看了,确实是好多地线用胶布缠在一起然后固定在一个螺丝上了,会不会是这里出了问题呢》我现在手都软了,心虚啊~ 展开
你好!生命曾可贵,安全最重要,前面回答了很多,我也想说几句,希望你尽快处理好!
首先你要先判断是热水器漏电,还是电路故障。
水箱里先装水,拨下热水器电源插头,用万能表的电阻档测量插头上的电阻(自已不会叫修理工),一笔触插头上的前脚,另一笔触插头上的后任一脚,电阻应大于500千欧,若小了是热水器漏电。
然后是检查电路(插座),正确的是左孔零线,右孔火线,中间(前端)埋地线,用测电测时只能右孔会发亮,否则就是接线错误,要调整过来。
如果中间(前端)地线没有接或接得不可靠,就要重新埋设地线,可用2.5平方的电线拉到地面,并挖1-2米深的沟埋一个大的铁件如铁锅等与电线接牢即可。
第三就是有漏电保护开关,若正常是漏电时会自动跳闸的,异常才会电人。
看了你说的情况我估计是:第一个情况你家的那个地线断了。第二个是以前过载过大,火线和零线的绝缘性能差了。第三个是也是最有可能的,你说的你们家那个地线和零线是接在一起的?那个事违章的。最好的办法你确定那个是地线把它和主零线剪断。
最后给你说下你说的为什么换电笔测效果不一样。数显测电笔能测出电压,(但那个测出的电压是不太准确的)但数显电笔显示了就代表他带电压。一般电笔他是最低能测出多少电压,少于多少电压他就不能准确的测出。你说的12V一般测电笔是不会亮的。
最后给你说下,这个漏电最好找专业师父给你维修,但愿你的问题能顺利决绝。
悲哀!这个是历史遗留问题。因为据我了解,老式公房普遍是没有地线。有地线接头也是假的。
如果你所在楼层不高,可以考虑用1.5米和2米的钢筋打入地下。然后用锉刀把上面的油漆和铁锈去除。用电线拉去热水器处即可。记得一定用电工胶布包严实。
如果楼层较高,可以考虑在消房管道、或者自来水管道。材质一定要是金属的。然后用锉刀把上面的油漆和铁锈去除。用电线拉去热水器处即可。记得一定用电工胶布包严实。
再一个就是买一个外置放电强。也就几十元
最好先解决 问题,在洗澡。这个可不能马虎大意。
业余条件下很多时候用试电笔检测到的都是感应漏电,不足为奇,可以就近安装一条接地线继续使用。如果是洗浴时有麻苏苏的感觉可先将电源两根线对调试试还有没有漏电,如果有就不要再继续使用了,以防出现安全问题。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
拆了地线?这人有根本没有懂得电工!毫无专业知识!电器没有接地是非常危险的!
我建议你还是请专业电工来检查线路是否真的有问题!如果你家有漏电开关地线带电的可能不大!如果地线带电,电冰箱、电饭煲等是铁外壳的电器也会有电了!
我建议你还是请专业电工来检查线路是否真的有问题!如果你家有漏电开关地线带电的可能不大!如果地线带电,电冰箱、电饭煲等是铁外壳的电器也会有电了!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: