一道PLC题目,求帮助,解释一下第二张图的答案

初学... 初学 展开
 我来答
千北弓长
2019-04-16
知道答主
回答量:20
采纳率:100%
帮助的人:9.8万
展开全部

首先这是用一台西门子PLC编程。西门子PLC输入点用I,输出用Q表示。不是图中O。所以输出是右行Q0.0。左行是Q0.1。(图中也没有加小数点。这些都是细节问题,以后要注意。)

下面正式解答图中程序意思。
第一段程序:按下I0.0(右移开关)PLC输出Q0.0,这时候Q0.0完成三个动作。
1、对第二段程序完成互锁,不让其触发。防止左右移接触器同时通电工作。
2、第一段程序电路形成自保(松开按钮电路任然可以正常工作)。
3、硬件电路上Q0.0输出信号触发右移接触器,接触器吸合,电机带动小车右移。

等到碰触右限位开关I0.4瞬间。
I0.4完成三个动作。
1、解锁了Q0.0自锁程序,Q0.0停止输出。
2、Q0.0停止输出,硬件上右移接触器断开,电机停止右移。
3、I0.4信号触发了PLC输出Q0.1 。

这时第二段程序开始执行。
由于Q0.1工作瞬时间完成三个动作。
1、对第一段程序互锁,不让其触发。防止左右移接触器同时通电工作。
2、第二段程序电路自保(离开限位开关电路也可以工作)
3、硬件电路上Q0.1输出信号触发左移接触器,接触器吸合,电机带动小车左移。直到左限位开关I0.3被左移小车触发。
如此反复,直到按下I0.2停止。
在这一条电路中,I0.2 是急停按钮按下后所有动作都不被执行。
I0.5是电机热过保护,电机过载时,小车停止。同时按任何按钮程序不会启动。
I0.3与I0.4是限位开关。
I0.0与I0.1启动按钮相互互锁。
Q0.0与Q0.1触发信号相互互锁。

更多追问追答
追问
感谢解答,我现在马上看您的分析,没有问题马上采纳
感谢解答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式