电源线负荷的计算方式

 我来答
08jcw1n27
2011-04-02 · TA获得超过410个赞
知道答主
回答量:539
采纳率:0%
帮助的人:308万
展开全部
决定电阻的多少,电流决定电压或电能损失的多少,通过的电流越大,电压损失越多,电能损失越大,通过的时间越长,电能损失越多,

比入你的用电:
电阻公式:R=ρL/S=0.017X100/35=0.4欧
通过5KW三相负荷时,电流约为9A
电压损失U损=IR=9X0.4=3.6V
电量损失P=I2R=9X9X0.4=32.4W(I2是平方)
一天的电能损失W=32.4WX24=778W.H=0.778度

通过10KW三相负荷时,电流约为18A
电压损失U损=IR=18X0.4=7.2V
电量损失P=I2R=18X18X0.4=130W
一天的电能损失W=130WX24=3120W.H=3.12度

通过20KW三相负荷时,电流约为36A
电压损失U损=IR=36X0.4=14.4V
电量损失P=I2R=36X36X0.4=518.4W
一天的电能损失W=518.4WX24=12440W.H=12.44度

以上说明:电度数的增加 线损也随之增加,负荷越大,损失越大。电流增加1倍、电压损失增加1倍,电量损失或电能损失近似的是增加4倍。

你讲的5000度的线损是400度,10000度的线损是800度,在负荷不变的情况下是正确的,负荷改变的情况下就不是了。因为电流增加或减少1倍,电能损失近似的是增加或减少4倍。

作为用户,要减少电能损失,惟一的就是要减少线的长度和增加截面积。