家庭220V,一个100A,一个16A,如何只跳16A的漏保,漏保在哪接地线

 我来答
hitech_gz
2019-09-30 · 知道合伙人教育行家
hitech_gz
知道合伙人教育行家
采纳数:4383 获赞数:8402
天线、共地资深研究发烧者

向TA提问 私信TA
展开全部

家庭220V,一个100A,一个16A,只跳16A的漏保原因是16A漏保的启动电流是30ma,可能100A的漏保电流不止30ma。

  • 漏保是按照漏电流的大小来区别工作特性的

  • 100A、16A是跳非(空开)(断路器)的工作参数,这个参数与漏保无关

  • 100A属于大电流的空开,通常采用工业塑壳开关较多,因此,可能从配套的角度出发,所匹配的漏电开关亦是采用了工业的漏保,此时的产品漏保启动电流为300ma(也有100ma的),足足大了多倍

  • 漏保不用接地线的啊。它的原理很简单,只要输入的电流与输出的电流差值大于30ma就启动空开切断电路(或自己动作)

惠兴力电子
2024-05-12 广告
我认为二者的区别有:1、外观尺寸:16A插座的插孔间距比10A插座的插孔间距宽。2、承载能力:16A插座可以承载的电流和功率比10A插座大。3、材质:16A插座使用的铜片比10A插座使用的铜片多。4、布线要求:16A插使用4平方毫米的铜线,... 点击进入详情页
本回答由惠兴力电子提供
ying1049
2019-09-30 · TA获得超过624个赞
知道小有建树答主
回答量:2036
采纳率:62%
帮助的人:74.2万
展开全部
从你陈述中得知,你家配电箱一个100A另一个是16A带漏电保护的,跳漏电保护器说明不是负载电流大引起的,而是16A的开关听带负载有漏电现象,需要专业电工逐级检查才能排除故障源
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hidexx5
2019-09-30 · TA获得超过3071个赞
知道大有可为答主
回答量:3289
采纳率:88%
帮助的人:348万
展开全部

家庭用100A,用电器也是没谁了!
16A带超负荷就跳,漏电也跳。没有超过100,所以100不跳。100和16的是空开还是漏保没说清楚。
漏保不接地线,漏保是检测零火电流进出是否相等,地线是防止设备外壳带电接的外壳和大地相连。漏电就是有电流经过地线入大地,不相等了,所以漏保跳。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起