三段式电流保护整定计算

我想知道在计算中系统等效电源的相电势Es是115/√3而不是110kv,是怎么算的?... 我想知道在计算中 系统等效电源的相电势Es是115/√3而不是110kv,是怎么算的? 展开
 我来答
weiweiwei80
推荐于2016-12-01 · TA获得超过407个赞
知道小有建树答主
回答量:109
采纳率:66%
帮助的人:67万
展开全部

在继保专业,110kV电压等级是用115kV来计算的,这样做是为了让计算更准确些,因为110kV是额定电压,通过线路送给用户约会有5%的电压损耗,所以该电压等级的母线《平均额定电压》约为115kV。

上海思派
2025-10-11 广告
电容式液位开关的测量原理是:利用被测液体与空气(或其他介质)的介电常数不同,当液位变化时,引起电容式液位开关检测元件的电容值发生变化,通过测量电容值的变化来判断液位是否达到设定位置,进而控制电路的通断,实现液位的检测与控制。电容式液位开关的... 点击进入详情页
本回答由上海思派提供
wuxihui007
2011-04-01 · TA获得超过895个赞
知道小有建树答主
回答量:487
采纳率:0%
帮助的人:243万
展开全部
110Kv电压等级的继保,电源端用115KV或者用110KV都是不会错的,整定的结果因引入可靠系数不会相差很远。如果取110KV,那么Es电势应该是110/√3(默认星型接法)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
创作者8QOdSOF0Uh
2020-05-01 · TA获得超过3857个赞
知道大有可为答主
回答量:3142
采纳率:31%
帮助的人:267万
展开全部
你去找继电保护的基础书,三段就是速断,延时,后备保护的配合。