局部放电试验的操作步骤是什么?
2020-12-30 · 专注电测领域,守护电力安全
1、放电类型和放电源的辨认
先介绍一下示波屏上的椭圆轨迹,它是顺时针方向旋转,正零标脉冲表示试验电压开始由负变向正极性;负零标脉冲则与之相反,两零标间的中点为试验电压的正、负峰值部位。
从椭圆上的放电图形辩认放电类型以及识别各种干扰是一门技术性很强并需有丰富实践经验的学问(最好再结合其他方法予以确认)。CIGRE(国际大电网会议)也为须此专门编了放电图形识谱的小册子,它是根据放电图形中放电位置、移动与否,正负半周的放电幅值一致程度以及放电幅值随试验电压及加压时间的变化特征来判断的,这里只能粗略加以介绍。
一般来说来,视为真正的内部气泡形成的局部放电,其主要特征是放电大多产生在靠近试验电压峰值前上升部位的两半周内。
(1)典型的内部气泡局部放电(见图5),波形特征:a放电主要显示在试验电压由零升到峰值的两个椭圆相限内。B在起始电压 Ui时放电通常发生在峰值附近,试验电压超过 Ui时,放电向零位延伸。C两个相反半周上放电次数和幅值大致相同(最大相差至3:1)。D放电波形可分辨。这里又有几种情况:1)如果放电幅值随试验电压上升而增大,并且放电波形变得模糊不可分辨,则往往是介质内含有多种大小气泡,或是介质表面放电;2)如果除了上述情况,而且放电幅值随加压时间而迅速增长(可达100倍或更多),则往往是绝缘液体中的气泡放电,典型例子是油浸纸电容器的放电。
图 5
(2)局部放电测试仪金属与介质间气泡的放电(见图6 a),波形特征:正半周有很多幅值小的放电,负半周有少数幅值大的放电,幅值相差可达10:1。其它同上,典型例子是绝缘与导体粘附不佳的聚乙烯电缆放电。如果随试验电压升高,放电幅值也增大,而且放电波形变得模糊,则往往中含有不同大小多个气泡,或者是外露的金属与介质表面之间出现的放电(见图6 b)。
图6 a 图6 b
下面讨论一些主要视之为干扰或非正常放电的情况。
(3)局部放电测试仪悬浮电位物体放电(见图7 a),波形特征:在电压峰值前的正负半周两个象限里出现,幅值、脉冲数和位置均相同,有时(如图7 b所示)成对出现,放电可移动,但它们间的相互间隔不变,电压升高时,根数增加,间隔缩小,但幅值不变,有时电压升到一定值时会消失,但降至此值又重新出现。原因:金属间的间隙产生的放电,间隙可能是地面上两个独立的金属体间也可能在样品内,例如屏蔽松散。
图7 a 图7 b
(4)局部放电测试仪外部尖端电晕(见图8 a),波形特征:起始放电仅出现在试验电压的一个半周上,并对称地分布峰值两侧。试验电压升高时,放电脉冲数急剧增加,但幅值不变,并向两侧伸展(如图8 b所示)。原因:空气中高压尖端或边缘放电。如果放电出现在负半周,表示尖端处于高压,如放电出现在正半周则表示尖端处于地电位。
图8 a 图8 b
(5)液体介质中的尖端电晕(图9 a),波形特征:放电出现在两个半周上,对称地分布在电压峰值两则。每一组放电均为等间隔,但一组幅值较大的放电先出现,随试验电压升高而幅度增大,不一定等幅值:一组幅值小的放电幅值相等,并且不随电压变化(如图9 b所示)。原因:绝缘液体中尖端或边缘放电,如一组大的放电出现在正半周,则尖端处于高压;如它出现在负半周,则尖端处于地电位。
图9 a 图9 b
(6)接触不良(图10),波形特征:对称分布在试验电压零点两侧,幅值大致不变,但在试验电压峰值附近下降为零,波形粗糙不清晰。低电压下即出现,电压增大时,幅值缓慢增加,有时在电压达到一定值后完全消失。原因:试验电路中金属与金属不良接触的连接点;塑料电缆屏蔽层半导体粒子的不良接触;电容器铝箔的插接片等(可将电容器充电然后短路来消除)。
图10
(7)局部放电测试仪可控硅元件(图11 a),波形特征:位置固定,每只元件产生一个独立讯号。电路接通,电磁耦合效应增强时,讯号幅值增加。试验调压时,该脉冲讯号会产生高频波形展宽,从而占位增加(图11 b),原因:邻近有可控硅元件在运行。
图11 a 图11 b
(8)局部放电测试仪继电器、接触器、辉光管等动作(图12),波形特征:波形不规则或间断出现, 同试验电压无关。原因:热继电器、接触器和各种火花试验器及有火花放电的记录器动作时产生。
图 12
(9)局部放电测试仪异步电机(图13),波形特征:正负半周出现对称的两簇讯号,沿椭园时基逆向以不变的速度旋转。原因:异步电机运行讯号耦合到检测电路中了。
图13
2019-11-29 广告
局部放电(Partial discharge,PD)是指高压电器中的绝缘介质在高电场强度作用下引起的电极间的非穿透放电。测试的目的是发现设备结构和制造工艺的缺陷。比如绝缘内部的局部电场强度过高;金属零件有尖角;有绝缘杂质或局部缺陷等产品中金属接地部分与导体之间的电气连接不良。,以消除这些缺陷,防止局部放电损坏绝缘。
局部放电测试属于无损检测项目,按照测试顺序应该放在所有绝缘测试之后。通常以工频耐受电压作为预加电压,持续几秒钟,然后降至局部放电测量电压(一般为Um/√3的倍数,变压器为1.5倍,变压器为1.1 ~ 1.2倍),持续几分钟测量局部放电。预电压是模拟运行中的过电压(如雷击),预电压激发的局部放电不应被局部放电试验电压继续,即系统上的过电压激发的局部放电不会被长期工作电压继续。这种方法是使变压器或变压器在Um/√3的长期工作电压下不发生局部放电,从而保证变压器的安全运行,使局部放电的起始电压和局部放电的熄灭电压都高于Um/√3。
具体操作步骤
1.选择试验线路确定试验电源局部放电试验回路的连接方式应按照国家标准GB7354-2003《局部放电测量》和线路标准DL417-91《电力设备局部放电现场测量导则》进行。选择测试线时,应参考当前的测试电源和容量。
测试电源的要求:
1.1电压互感器:为防止励磁电流过大,建议使用150Hz或其他合适频率的试验电源进行预电压互感器试验。一般可以使用电动发电机组产生的中频电源,三相电力变压器开口三角形连接产生的150Hz电源,或者其他形式产生的中频电源。使用磁饱和三倍频发生器作为电源时,容易造成严重的波形失真,使峰值与真有效值电压的幅值关系不是√2倍的倍数,可能造成一次绕组实际峰值过高,导致试验产品损坏。因此,需要在测试产品的高压侧连接峰值电压表来监测电压。电压波形应该接近正弦波。当波形失真时,峰值应除以√2作为测试电压值。
1.2电流互感器:一般可选用频率为50Hz的试验电源。1.3变压器:一般采用50Hz倍频或其他合适的频率。三相变压器可以由三相或单相励磁。
2.确定局部放电的允许水平。选择用于校准的标准脉冲。根据DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》和有关反事故技术措施的规定,结合地方局部放电标准和行业标准,确定样品的局部放电允许水平(试验判据)。
确定测试标准后,可以选择标准脉冲来校准测试回路。如果允许的局部放电水平为50PC,可选择50PC标准脉冲进行校准。
3.压力测量
3.1变压器试验:试验电压应在不大于规定测量电压1/3的电压下接通,然后缓慢均匀地升至预加电压10秒,再降至规定测量电压1分钟以上,然后读取放电量;最后,只有当低于测量电压的1/3时,才能切断电源。
局部放电试验的操作步骤是什么?
3.2变压器试验:试验电压应在不超过规定测量电压的1/3处接通,然后缓慢均匀地升至规定测量电压,并保持5分钟;然后,测试电压上升到预施加电压,并在5秒钟后下降到规定的测量电压。若30分钟内无上升趋势,可将电压降至测量电压的1/3以下,切断电源。如果测得的变压器局部放电不稳定,应延长测量时间,直到局部放电稳定而不危及变压器安全为止。对于局部放大的变压器,应测量局部放电的初始放电电压和熄灭放电电压,以确定故障的性质。
初始放电电压:电压从低值缓慢均匀上升,直到放电量刚好超过局部放电的规定值,此时施加的电压为初始放电电压。当电压上升到初始放电电压以上(通常10℅更高)时,电压缓慢而均匀地下降,直到放电量刚好超过局部放电的规定值,此时施加的电压就是熄灭的放电电压。
4.观察和读取局部放电视在放电值时,视在放电应由重复稳定的最高脉冲信号计算。真实的局部放电信号具有一定的对称性和周期性,偶尔出现的高脉冲可以忽略。
测得的电路背景噪声水平应低于允许放电水平的50%。当样品的容许放电水平为10PC或更低时,背景噪声水平可以达到容许放电水平的100%。
测量中的明显干扰可以忽略。
2020-01-10 · 专业权威电测产品解决方案提供商
局部放电试验是非破坏性试验项目,从试验顺序而言,应放在所有绝缘试验之后。通常是以工频耐压作为预加电压持续数秒,然后降到局部放电测量电压(一般为Um/√3的倍数,变压器为1.5倍,互感器为1.1~1.2倍),持续时间几分钟,测局部放电量;预加电压是模拟运行中的过电压(例如雷击),预加电压激发的局部放电量不应由局部放电试验电压所延续,即系统上有过电压时所激发的局部放电量不会由长期工作电压所延续。这一方法是使变压器或互感器在Um/√3长期工作电压下无局部放电量,以保证变压器能安全运行,使局部放电起始电压与局部放电熄灭电压都能高于Um/√3。
具体操作步骤
1.选择试验线路确定试验电源 局部放电试验回路的连接方法,应依照国标GB7354-2003《局部放电测量》及行标DL417-91《电力设备局部放电现场测量导则》进行。 选择试验线路的同时应参考目前拥有试验电源及容量。
对试验电源的要求:
1.1电压互感器:为防止励磁电流过大,电压互感器试验的预加电压,推荐采用150Hz或其它合适频率的试验电源。一般可采用电动机—发电机组产生的中频电源,三相电源变压器开口三角接线产生的150Hz电源,或其它形式产生的中频电源。 当采用磁饱和式三倍频发生器作电源时,因容易造成波形严重畸变,使峰值与真有效值电压之间的幅值关系不是√2倍的倍数关系,可能造成一次绕组实际电压峰值过高,造成试品损坏,故必须在被试品的高压侧接峰值电压表监测电压。 电压波形应接近正弦波形。当波形畸变时 ,应以峰值除以√2作为试验电压值。
1.2电流互感器: 一般可选用频率为 50Hz的试验电源。 1.3变压器: 一般采用50Hz的倍频或其它合适的频率。三相变压器可三相励磁,也可单相励磁。
2、确定局放允许水平选择标准脉冲进行校准 依据DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》和有关反事故技术措施之规定,结合地区局部放电标准和行业标准,确定试品的局部放电允许水平(试验判据)。
确定试验判据以后,可选择标准脉冲进行试验回路的校准。如局放允许水平为50PC,可选择50PC标准脉冲进行校准。
3、加压测量
3.1互感器试验: 试验电压应在不大于1/3规定测量电压下接通电源,再开始缓慢均匀上升到预加电压保持10秒后,降到规定测量电压,保持1分钟以上,再读取放电量;最后降到1/3测量电压以下,方能切除电源。
3.2变压器试验: 试验电压应在不大于1/3规定测量电压下接通电源,再开始缓慢均匀上升至规定测量电压,保持5分钟;然后试验电压升到预加电压,5秒后降到规定测量电压,30分钟内无上升趋势时即可降低电压到1/3测量电压以下,切除电源。如对所测量局放不稳定的变压器,应延长测量时间,在不危及变压器安全的前提下,达到局放稳定时为止。对 局放大的变压器,应测量局放的起始放电电压和熄灭放电电压,以便确定故障的性质。
起始放电电压:电压从低值缓慢均匀上升,一直到放电量刚刚超过局放规定值,此时所加电压即为起始放电电压 熄灭放电电压:当电压升过起始放电电压后(一般高10℅),然后将电压缓慢均匀下降,直到放电量刚刚小于局放规定值,此时所加电压即为熄灭放电电压。
4、局部放电的观测 读取视在放电量值时应以重复出现的、稳定的最高脉冲信号计算视在放电量。真正的局放信号具有一定的对称性和周期性,偶而出现的较高的脉冲可以忽略。
测量回路的背景噪声水平应低于允许放电水平的50%。当试品的允许放电水平为10PC或以下时,背景噪声水平可达到允许放电水平的100%。
测量中明显的干扰可不予考虑。
回复者:华天电力
(1)接线前应拆除被试设备的外部连线,用专用地线作良好接地,试品表面(尤其套管)应清洁干燥,注油后应静置48 h后试验。经工作负责人确认方可开始试验。
(2)局部放电试验源 ,试验电源一般用中频电源,150Hz~200 Hz。
(3)利用校正脉冲发生器进行系统放电校正。
(4)利用交流耐压试验装置升电压到预加电压 或 ,停留5 min记录并记录放电量。然后把电压升到 , ,坚持5 s读取并记录放电量,5 s后电压再降到 ,这时 坚持30 min,后再降为零,每5 min读取并记录放电量。
(5)升至试验电压时,调节放大器粗调,使局部放电脉冲显示在示波器上,大小适中。
(6)打开判别开关,调节阈电平粗调和阈电平细调,使有效指示灯闪亮,记录此时的数值为放电量值,将开关拨至kV即可读取电压值,记下试验结果。
(7)将电压调至零,测试完毕。
2022-05-11 · 百度认证:鸿蒙电力(武汉)官方账号
高低压开关柜电源试验台补偿柜试验
1、输出电流0-5A,输出电压0-380V。控制柜测试时,将后出线板“I”中的A相“K1、K2”、b相“K1、K2”、C相“K1、K2”分别接补偿柜2中对应的K1和K2
2、然后,电压信号A、B、C和N分别连接到补偿控制柜中对应的电压信号端子。注意电压信号为AC380V,电流信号的开路电压为AC100V,最大电流为AC5A。
3、电压、电流、总功率开关,高低压开关柜通电试验台闭环,调节压力,电流表显示“K1,K2”在回路电流,功率因数表显示在功率因数中三相电路,随着输出电流变大,功率因数也可以做相应的说明,当功率因数指标值小于0.9时,应放入补偿柜,当功率因数大于0.9时,赔偿柜应该出来了。
高低压开关柜通电试验台
高低压开关柜通电试验台操作说明
接通输入电源AC380V
将交流工作电压输出电源线接入试验开关柜
检查并确认接线,合上总电源开关
将稳压器归零并按下操作面板上调节旋钮的总“关闭”按钮
按下面板上的交流工作电压“开启”按钮,打开后面板的电源开关;
慢慢调整输出调节扭力,使电压升至所需值,观察电压表的状况。