![](https://iknow-base.cdn.bcebos.com/lxb/notice.png)
非框架梁下部钢筋锚固长度,支座宽度不够弯锚取值???
图集里面有说明的 ,lae表示抗震设计时锚固长度,la表示非抗震设计时锚固长度,具体取值见03g101的规定 hc表示梁柱断面的高度。
非框架梁底部钢筋直锚(12d)长度不够时,弯锚长度应是15d,因为当V﹥0.7ftbh0时,带肋钢筋 lam≥12d,光面钢筋 lam≥15d。
如纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的锚固长度不符合上述要求时,应采取在钢筋上加焊锚固钢板或将钢筋端部焊接在梁端预埋件上等有效锚固措施。
对混凝土强度等级为C25及以下的简支梁和连续梁的简支端,当距支座边1.5h范围内作用有集中荷载,且V>0.7ftbh0时,对带肋钢筋宜采取附加锚固措施,或取锚固长度las≥15d。
能直锚时可采用直锚方式,锚固长度lae,当直锚长度不足时,可采用弯锚方式,锚固长度0.4lae+15d,其中,0.4lae是平直段,15d是弯折后的锚固段。
钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括直线段和弯折段。
再以钢筋的锚固形式、锚固区的混凝土保护层厚度、设计计算面积与实际配筋面积的比值等等因素,对计算的锚固长度进行修正,可以得到钢筋锚固长度。这样计算的结果虽然比较精确,但却因得出的数据太多,一般不采用。
即便是Ⅳ级钢筋,其强度设计值也只能取到360N/mm2(与Ⅲ级钢筋相同),且当用于轴心受拉和小偏心受拉构件时只能按300N/mm2取用。因此,高于Ⅲ级的钢筋的锚固长度取值按Ⅲ级钢筋即可。