MM440变频器与S7-200PLC实现USS通讯需要设置的参数是什么?
展开全部
到西门子网站下载新的uss协议,你现用的uss协议好象塌纤只团坦仿能信宏用于mdv.
查看原帖>>
查看原帖>>
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
P0700: 设置 P0700[0] = 5,即控制源来自 COM Link 上的 USS 通信
P1000: 设置 P1000[0] = 5,即设定源来自 COM Link 上的 USS 通信
P2009: 决定是否斗此对 COM Link 上的 USS 通信设定值规格化,即设定值将是运转频率的百分比形式,还是绝空仔迅对频率值= 0
不规格化 USS 通信设定值,即设定为变频器中的频率设定范围的百分比形式。
1 对 USS 通信设定值进行规格化,即设定值为绝对的频率数值。
P2010: 设置 COM Link 上的 USS 通信速率。根据 S7-200 通信口的限制,支持的通信波特率有:
= 4 2400 bit/s
5 4800 bit/s
6 9600 bit/s
7 19200 bit/s
8 38400 bit/s
9 57600 bit/s
12 115200 bit/s
更多了解昆山科瑞艾特电气戚颤有限公司
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询