当与输入点I0.0相连的左转点动开关(Le)闭合时,电动机逆时针方向旋转,当与输入点I0.1相连的右转点动开关(Ri)闭合时,电动机顺时针方向旋转。但这要有一个前题,即与输入点I0.3相连的电动机电路断路器和与输入点I0.2相连的停机开关(OFF)都没有动作。只有按下停机开关,并等待5秒钟之后,才可以改变电动机的旋转方向。这样做是为了让电动机有足够的时间刹车停转,然后再反向起动,如果需要电动机反转的话。如果与I0.0和I0.1相连的点动开关同时按下,电动机停转,并且不起动。
程序和注释
如果电动机断路器(输入点I0.3)没有动作,停机点动开关(输入点I0.2)也没有动作(这两个触点都是常闭触点):并且状态位M1.1没有被设置成顺时针旋转标志,则使能位M2.1被置为逻辑1。电动机才有可能逆时针旋转。代表逆时针旋转的状态位是M1.0。用类似方法可得到顺时针方向旋转的起动条件。
当点动起动开关(Ie和Ri)这一动作,并且互锁位和状态位都没有被设置成相反的旋转方向时,电动机起动。即相关的输出位和状态位被置位,状态位的作用是使输出能够自保。电动机逆时针方向旋转起动器由输出点Q0.0控制。电动机顺时针方向旋转起动器由输出点Q0.1控制。
除此外,另有一组信号灯指示电动机当前的运行状态;逆时针方向旋转指示灯(Le)与输出点Q0.4相连;顺时针方向旋转指示灯(Ri)与输出点Q0.3相连;关电机指示灯(OFF)与输出点Q0.2相连。
更多了解昆山科瑞艾特电气有限公司
程序和注释
你问的问题太广了,先去看看书,学一学,建议看西门子使用手册,要通看
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用step7软件编程然后用485或432下载下去就可以了