三相五线制保护接地PE线可以直接接地上吗?TT系统算三相五线制吗?

另外电箱外壳做直接地埋接地,地埋部分有什么要求?如用扁铁、圆钢做,圆钢最小直径是多少?埋深多少?... 另外电箱外壳做直接地埋接地,地埋部分有什么要求?如用扁铁、圆钢做,圆钢最小直径是多少?埋深多少? 展开
 我来答
1287631042
推荐于2017-12-16 · TA获得超过4640个赞
知道大有可为答主
回答量:1591
采纳率:100%
帮助的人:532万
展开全部

三相五线制保护接地PE线可以直接接地,TT系统不算三相五线制。请看下图: 

人工接地体的最小尺寸:圆钢直径8mm、角钢厚度4mm、钢管壁厚3.5mm、扁钢截面48平方mm、厚度4mm;

接地体的埋设深度不应小于0.6米;垂直接地体的长度不应小于2.5米;垂直接地体的间距一般不小于5米。

daozhi12
2011-04-03 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:48
采纳率:0%
帮助的人:36.4万
展开全部
TN-S系统PE线应接至接地装置上。同时一般来说没有三相五线制的说法。。
接地装置可采用热镀锌扁钢或园钢,人工接地体的最小尺寸:圆钢直径8mm、角钢厚度4mm、钢管壁厚3.5mm、扁钢截面48平方mm、厚度4mm;
接地体的埋设深度不应小于0.6米;垂直接地体的长度不应小于2.5米;垂直接地体的间距一般不小于5米。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
云天安全之家
2011-04-08
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
1、三相五线专指TN-S系统,PE和N线在整个系统是严格分开的,PE是通过系统接地方式。TT系统是三相相线、一相零线,四线制,PE不通过系统接地,而是直接接地的。
2、接地装置采用热镀锌扁钢或园钢,人工接地体的最小尺寸为圆钢直径8mm、角钢厚度4mm、钢管壁厚3.5mm、扁钢截面48平方mm、厚度4mm。接地体的埋设深度不应小于0.6米;垂直接地体的长度不应小于2.5米;垂直接地体的间距一般不小于5米。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助