三相五线制保护接地PE线可以直接接地上吗?TT系统算三相五线制吗?
另外电箱外壳做直接地埋接地,地埋部分有什么要求?如用扁铁、圆钢做,圆钢最小直径是多少?埋深多少?...
另外电箱外壳做直接地埋接地,地埋部分有什么要求?如用扁铁、圆钢做,圆钢最小直径是多少?埋深多少?
展开
3个回答
展开全部
TN-S系统PE线应接至接地装置上。同时一般来说没有三相五线制的说法。。
接地装置可采用热镀锌扁钢或园钢,人工接地体的最小尺寸:圆钢直径8mm、角钢厚度4mm、钢管壁厚3.5mm、扁钢截面48平方mm、厚度4mm;
接地体的埋设深度不应小于0.6米;垂直接地体的长度不应小于2.5米;垂直接地体的间距一般不小于5米。
接地装置可采用热镀锌扁钢或园钢,人工接地体的最小尺寸:圆钢直径8mm、角钢厚度4mm、钢管壁厚3.5mm、扁钢截面48平方mm、厚度4mm;
接地体的埋设深度不应小于0.6米;垂直接地体的长度不应小于2.5米;垂直接地体的间距一般不小于5米。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、三相五线专指TN-S系统,PE和N线在整个系统是严格分开的,PE是通过系统接地方式。TT系统是三相相线、一相零线,四线制,PE不通过系统接地,而是直接接地的。
2、接地装置采用热镀锌扁钢或园钢,人工接地体的最小尺寸为圆钢直径8mm、角钢厚度4mm、钢管壁厚3.5mm、扁钢截面48平方mm、厚度4mm。若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询