R-继电器
T-晶体管
S-晶闸管
(1)继电器输出:优点是不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达2A/点;但继电器输出方式不适用于高频动作的负载,这是由继电器的寿命决定的。其寿命随带负载电流的增加而减少,一般在几十万次至l百万次之间,有的公司产品可达1000万次以上,响应时间为10ms
(2)晶闸管输出:带负载能力为0.2A/点,只能带交流负载,可适应高频动作,响应时间为1ms.
(3)晶体管输出:最大优点是适应于高频动作,响应时间短,一般为0.2ms左右,但它只能带 DC 5—30V的负载,最大输出负载电流为0.5A/点,但每4点不得大于0.8A。
兴电通信
2024-12-03 广告
湖北兴电通信科技有限公司是以专业研发、制造、生产、销售、工程设计于一体的现代化高科技企业,是全高速公路、隧道机电设备和城市智能交通产品专业制造商,为各地工程商和业主提供优质高性能的智能交通产品,企业主要从事高速公路和隧道PLC区域控制器系列... 点击进入详情页
本回答由兴电通信提供
hongyu35
2012-03-10 · TA获得超过159个赞
知道答主
回答量:134
采纳率:0%
帮助的人:60.1万
展开全部
共有三种形式,分别是:继电器输出,晶体管输出,双向晶闸管输出。
特点:继电器输出接口可驱动交流或直流负载,但其响应时间长,动作频率低;晶体管输出和双向晶闸管输出接口的响应速度快,动作频率高,但晶体管输出接口只能用于驱动直流负载,而双向晶闸管输出只能用于驱动交流负载。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小冯卓
2011-04-03
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
主要有两种形式:
1、开路集电极方式:控制三极管的通断,达到控制输出的目的。要求负载为直流驱动型。一般要求外配直流24V电源使用。接线有极性要求。
2、继电器输出:输出接口是干触点。一般来说,不同电压等级的交直流系统负载都可以使用。只要负载容量不超出触点容量即可。
已赞过 已踩过<