
有商业网点又有住宅的建筑,算住宅建筑还是公共建筑,哪些算商业网点,超市算不算商店?
这个题居然是二类公共建筑,就因为一至三层是商场,商场不算商业网点?消防技术实务上也没有对商业网点的具体定义某16层民用建筑,一至三层为商场,每层建筑面积为3000m3,四...
这个题居然是二类公共建筑,就因为一至三层是商场,商场不算商业网点?消防技术实务上也没有对商业网点的具体定义
某16 层民用建筑,一至三层为商场,每层建筑面积为3000m3,四至十六层为单元式住宅,每层
建筑面积为 1200m3,建筑首层室内地坪标高为± 0.000m,室外地坪标高为± 0.300m,商场平面层
面标高为 14.6m ,住宅平屋面面层标高为 49.7m ,女儿墙顶部标高为 49.7m ,女儿墙顶部标高为
50.9m. 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 规定的建筑分类,建筑的类别应确定为( )。
A、二类高层公共建筑 B 、一类高层公共建筑 C 、一类高层住宅建筑D、二类高层住宅建筑 展开
哈哈,消防技术实务的基础也是建筑设计防火规范,这个规范才是消防考试的核心,这本书要完全读透。
这个题关键就在于你对于建筑设计防火规范(GB50016-2014,2018版)第2.1.4条和表5.1.1的掌握程度了,下三点:
(一)第2.1.4条,商业服务网点:设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300㎡的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性住房。
(二)根据本表5.1.1,民用建筑分类中描述,“建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)”为二类高层民用建筑。
(三)你这个题明确说明,“民用建筑,一至三层为商场,每层建筑面积为3000㎡”因此已经不算是商业服务网点了。 只能是公共建筑,而题中描述“住宅平屋面面层标高为 49.7m”,不超过50m,因此为二类高层公共建筑。
这个题难点和知识点就是对于商业服务网点和商业服务网点设置在首层或首层及二层,并且分隔单元建筑面积不能大于300㎡的理解和掌握。

2024-10-17 广告
建筑物纠倾找广州市胜特建筑科技开发有限公司, 广州市胜特建筑科技开发有限公司成立于1998年,于2012年获得高新技术企业认证,目前注册资本为1380万元,具有资质齐全。是一家集科研、设计、施工于一体,专门从事建筑物加固与改造、托换与纠倾、...
点击进入详情页
本回答由广州市胜特建筑科技开发有限公司_提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询