工厂接地线是怎么接的?是这样吗:合适地方入地埋角铁引出一根线分别到各配电箱,用三相五线电线到用电器

还有,这个接地点有在配电柜直接下面地里的吗,还是一个工厂就一般就在旷野一个接地点再分别引出到各配电箱?... 还有,这个接地点有在配电柜直接下面地里的吗,还是一个工厂就一般就在旷野一个接地点再分别引出到各配电箱? 展开
 我来答
黔中游子姚启伦
2011-04-05 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50562
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
工厂都是三相四线接地接零双重保护供电,在厂区设备最集中的附近土壤最潮湿的地方埋角铁等接地网(体),接地电阻达到要求后,把接地网用扁铁从地下引到所有需要装电气设备的地方,和电气设备的金属外壳接在一起,再把三相四线的零线和接地体或设备的金属外壳接在一起,用三相三线电线到用电器,就完成了三相四线接地接零保护。
山水相依晴朗
2011-04-06
知道答主
回答量:22
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
应采用多点重复接地,接地点应与大地导电性良好,即潮湿或深埋,接地电阻小于4欧姆,如果不能 达到要求可以加盐加湿加大接地体等
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
generalesjn
2011-04-05
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
三相五线制:三根相线+零线+保护接地线。
零线:需要从变压器的零线柱引出;
保护接地:从就近的配电设备的外壳接地处引出;
接地电阻都不能大于10欧姆
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起