电感串联电路上并一个电容后,总电流为什么比原来只有电感串联电路电流小?

多了一个电容电流不会增多反而减少了请问是什么原因?... 多了一个电容电流不会增多反而减少了请问是什么原因? 展开
 我来答
远上寒山有人家
2021-07-15 · 知道合伙人教育行家
远上寒山有人家
知道合伙人教育行家
采纳数:6843 获赞数:41056
中南工业大学电气自动化专业,工程硕士,从事电力运行工作近30年

向TA提问 私信TA
展开全部

电感电流是一个感性电流,其相位滞后于端电压90°;并联上电容后,电容电流超前其电压90°,电感电流和电容电流相位正好相差180°,也就是“相减”的关系,所以总电流反而减小了。

交流电网中的无功补偿,就是采用的这个原理。在电感元件两端并联电容,电容相当于一个能够提供无功功率的“电源”,直接向电感提供无功功率,减少了外部电源无功功率输入,也就减小了电流。

接线图和相量图如下:

在相量图中,如果不并联电容,I=IL;并联电容后,I=IL-Ic。所以并联电容后电流减小了。

更多追问追答
追问
请问一下,电容就像无功功率的电源,那请问一开始电容的无功功率是哪来的?还是电源提供的吧,而电容支路有电流先还是电感支路有电流先
追答
“相当于”并不是说它就是电源。这个主要还是电流相位关系相差180°,所以才使得电流减小。
无功功率的理解,和有功功率是不一样的。不是说先从电源“拿来”无功,然后进行转换什么的,这是有功功率的概念理解方法。无功功率:Q=U²/XL=IL²XL或者Q=U²/Xc=Ic² Xc,电感和电容中有电流流过,就有无功功率存在。这个无功功率仅仅是“占用”、而非“消耗”。
老将从头来
2021-07-15 · 知道合伙人教育行家
老将从头来
知道合伙人教育行家
采纳数:8130 获赞数:29782
从事电工专业40年,其中从教30年,职称高级讲师。

向TA提问 私信TA
展开全部

这是因为电容电流超前电压90°,它冲消了电感支路电流中滞后电压90°的分量。下图中IL可分解为与电压同相和滞后电压90°两个分量,使总电流中的垂直分量(超前或滞后90°)减小了,所以总电流的有效值也减小了。

更多追问追答
追问
电容电流超前电压90度抵消了电感电流滞后电压90的电流分量。那电容补偿就是一开始,接通电源电容吸收电源的无功功率,然后再释放给电感吗?还是怎样的?有点晕
追答
从功率的角度解释,你的理解是对的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
眸鹏红0o
2021-07-15 · TA获得超过2338个赞
知道小有建树答主
回答量:1.2万
采纳率:28%
帮助的人:338万
展开全部
因为电容消耗了一部分电流
更多追问追答
追问
大哥,可以说详细一点吗?
追答
电感和电容共同作用是耗能的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式