配电柜零线和地线是连通的,可以吗?

 我来答
jys833039
2021-07-22 · TA获得超过2.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:79%
帮助的人:2361万
展开全部

配电柜里的零线是不可以与地线相连通滴嘛!

配电柜接地图片

因为,地线的主要用途是将故障电流引入地下,防止人员触电事故的发生。

而零线则是回路用线,如果将两者混合在一起,会给人员和设备带来极大的危害,所以,接线的时候必须严格分清楚哪个是零线?哪个是地线?

这个问题真的要引起重视哟!

fengxiaosa97
2021-07-22 · 知道合伙人教育行家
fengxiaosa97
知道合伙人教育行家
采纳数:6744 获赞数:35490
从事自控仪表维修安装40年。 从工人做到公司管理。

向TA提问 私信TA
展开全部

看怎么个连通法。

  • 零线和地线都必须按照一定规范接地,并且允许使用同一付接地装置。所以两者之间的电阻值应该不大;

  • 零线和地线除接地装置之外,其它部分应该相互绝缘。所以在断开接地装置后零线和地线不应该导通。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xiaoqc666
2021-07-22 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:96%
帮助的人:1020万
展开全部

TN系统中,特别是TN-S系统,在配电柜内,零母排与柜体绝缘,通常采用绝缘子安装,保护地与柜体金属直接连接。见图

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
许多援
2021-07-22 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.3万
采纳率:69%
帮助的人:849万
展开全部
不可以。
简单说,零线是用来组成闭合电路的。
地线是用来保护安全的,也经常叫保护接地。
配电柜里,零线通常会接在汇流铜排,地线可以直接接机壳螺丝上。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友240d027
2021-07-22 · TA获得超过987个赞
知道小有建树答主
回答量:2136
采纳率:67%
帮助的人:121万
展开全部
变压器起始端的输配电柜,因为零线(变压器工作接地)和配电柜接地线比较近,这个位置零线和配电柜接地线可以连通。
设备终端的零线和地线补不能连接到一起。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式