电缆桥架故障的测试方法过去使用的仪器设备有QF1-A型电缆探测仪、DLG-1型闪测仪,路径仪及故障定点仪等。在20世纪70年代以前,广泛使用的电缆故障测试方法是电桥法,包括电阻电桥法、电容电桥法、高压电桥法。这种测试方法误差较大,对某些类型的故障无法测量,所以目前流行测试方法是闪测法,它包括冲闪和直闪,常用的是冲闪法。冲闪测试精度较高,操作简单。其设备主要由两部分组成,即高压发生装置和电流脉冲仪。高压发生装置是用来产生直流高压或冲击高压,施加于故障电缆上,迫使故障点放电而产生反射信号。电流脉冲仪是用来拾取反射信号测量故障距离或直接用低压脉冲测量开路、短路或低阻故障。

下面以电缆桥架故障点电阻为依据简述一下测试方法:

(1)当故障点电阻等于,用低压脉冲法测量容易找到断路故障,一般来说,纯粹性断路故障不常见到,通常断路故障为相对地或相间高阻故障或者相对地或相间低阻故障并存。 (2)当故障点电阻等于零时,用低压脉冲法测量短路故障容易找到,但实际工作中遇到这种故障很少。 (3)当故障点电阻大于零小于100Ω时,用低压脉冲法测量容易找到低阻故障。 (4)闪络故障可用直闪法测量,这种故障一般存在于接头内部,故障点电阻大于100Ω,但数值变化较大,每次测量不确定。 (5)高阻故障可用冲闪法测量,故障点电阻大于100Ω且数值确定。一般当测试电流大于15mA,测试波形具有重复性以及可以相重叠,同时一个波形有一个发射、三个反射且脉冲幅度逐渐减弱时,所测的距离为故障点到测试端的距离;否则为故障点到电缆测试对端的距离。

2、电缆故障测试技术水平,应针对不同的故障性质采取不同的方法,还要不断引进新技术、新设备,同时也要在新设备上摸索经验,开发新的功能。如现采用的发音频信号给电缆,在故障点接收信号的测试技术,以及利用T16/910电缆故障测试仪的SDC系列电缆故障闪测仪对故障点的定位。这些设备可以使其测量误差控制在几十厘米以内,直接找到故障点进行处理,故障测寻的效率。

3、故障的类型电力电缆由于机械损伤、绝缘老化、施工质量低、过电压、绝缘油流失等都会发生故障。根据故障性质可分为低电阻接地或短路故障、高电阻接地或短路故障、断线故障、断线并接地故障和闪络性故障。

4、故障的判断方法确定电缆故障类型的方法是用兆欧表在线路一端测量各相的绝缘电阻。一般根据以下情况确定故障类型: (1)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻,或芯与芯之间绝缘电阻低于100Ω时,为低电阻接地或短路故障。 (2)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻,或芯与芯之间绝缘电阻低于正常值很多,但高于100Ω时,为高电阻接地故障。 (3)当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻较高或正常,应进行导体连续性试验,检查南京桥架是否有断线,若有即为断线故障。 (4)当摇测电缆有一芯或几芯导体不连续,且经电阻接地时,为断线并接地故障。 (5)闪络性故障多发生于性耐压试验,发生部位大多在电缆终端和中间接头。闪络有时会连续多次发生,每次间隔几秒至几分钟。

北京京运伟业电缆桥架厂
2023-06-12 广告
在选择电缆桥架的材质时,可以根据以下几点进行考虑:1. 环境因素:电缆桥架的环境因素包括环境的湿度、温度、防火要求等。例如,在湿度较高的环境中,需要选择防水性能好的电缆桥架。在温度较高的环境中,需要选择耐高温的电缆桥架。在防火要求较高的场所... 点击进入详情页
本回答由北京京运伟业电缆桥架厂提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式