消防疏散指示灯是否要常亮,哪里有这样的规范

 我来答
更上百层楼
高粉答主

2019-07-21 · 没有比挣大米更让我开心的了
更上百层楼
采纳数:424 获赞数:291375

向TA提问 私信TA
展开全部

不需要常亮,消防疏散指示灯,适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急照明系统主要包括事故应急照明、疏散出口标志及指示灯,是在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。

《民用建筑电气设计规范》第6章第2节规定:

1、消防应急灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。

2、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。

3、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。

4、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。

扩展资料:

消防疏散指示灯功能特点:

1、采用优质铝材、金属喷塑,超薄设计,外形新颖美观消防应急指示灯。

2、采用优质超高亮LED发光,表面亮度≧15cd/㎡,均匀、柔和、穿透力强。

3、应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能。

4、选用顶级免维护镍镉电池组,应急时间≧90min。

5、为了确保应急时间足够长,使用前请必须充电>24h。

6、选用顶级芯片,开关晶体管。

参考资料来源:百度百科-消防疏散指示灯

参考资料来源:百度百科-安全出口指示灯

参考资料来源:百度百科-民用建筑电气设计规范

兴电通信
2024-11-27 广告
湖北兴电通信科技有限公司是以专业研发、制造、生产、销售、工程设计于一体的现代化高科技企业,是全高速公路、隧道机电设备和城市智能交通产品专业制造商,为各地工程商和业主提供优质高性能的智能交通产品,企业主要从事高速公路和隧道PLC区域控制器系列... 点击进入详情页
本回答由兴电通信提供
匿名用户
2011-04-07
展开全部
疏散指示标志必须保持常亮。消防应急照明灯应与电源接通,平时为充电状态不发光,在试验模式或断电模式下在5秒内应转换为发光状态。疏散指示标志及应急照明应安装在距离地面1米以下,具体规范在《建筑消防设计规范》等文件中都有规定。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我赵日天不服26
2015-10-28 · TA获得超过8286个赞
知道小有建树答主
回答量:1364
采纳率:25%
帮助的人:102万
展开全部
如果是格栅灯,日光灯,需要常亮的话,就用一般火线构成常亮线,加一根同相火线作为消防线。常亮线加有开关,可以控制点亮和熄灭。消防线不加开关,长期充电,只有在主电切断后,才会自动切换开始应急。 你说的不设控制,应该就是不加开关,长期充电.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
夏日晚风S
2011-04-07 · TA获得超过252个赞
知道小有建树答主
回答量:86
采纳率:0%
帮助的人:42.9万
展开全部
常亮,本身自带蓄电池〉=90min,断电后自亮由蓄电池供电
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帐号已注销
2019-07-03 · TA获得超过3453个赞
知道小有建树答主
回答量:663
采纳率:79%
帮助的人:79.3万
展开全部
《民用建筑电气设计规范》13.8.5
1.应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求: 1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s;2)疏散照明不应大于5s。
2.除在假日、夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理外,疏散照明平时宜处于点亮状态。 当采用蓄电池作为疏散照明的备用电源时,在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式