封闭楼梯间在什么情况下设置前室

四层的公共娱乐场所、没有楼梯前室、楼梯靠外墙有什麼详细的规范可以列出来... 四层的公共娱乐场所、没有楼梯前室、楼梯靠外墙
有什麼详细的规范可以列出来
展开
 我来答
暴走爱生活55
高能答主

2019-10-20 · 我是生活小达人,乐于助人就是我
暴走爱生活55
采纳数:4158 获赞数:1692619

向TA提问 私信TA
展开全部

封闭楼梯间适用于厂房(仓库)、公共建筑和住宅建筑等地方。

(一)厂房(仓库):

1、高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房。

2、高层仓库。

(二)公共建筑:

1、医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑。

2、设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑。

3、商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑。

4、6层及以上的其他建筑。

5、裙房和建筑高度不大于32m 的二类高层公共建筑。

(三)住宅建筑:

1、疏散楼梯与电梯井相邻布置的建筑高度不大于21m的住宅建筑。

2、建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑。

扩展资料:

一、前室的作用

1、火灾时可将产生的大量烟雾在前室附近排掉,防止烟气进入楼梯间 ,以保证消防队员顺利扑救火灾和抢救人员。

2、缓冲楼梯间人员拥挤,即能容纳部分疏散人员在前室内作短暂时间的避难。

3、抢救伤员时能放下一副担架。

4、放置必要的灭火器材。

5、消防电梯前室的防火设计要求。

二、封闭楼梯间须符合的规定

1、当不能天然采光和自然通风时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间

2、楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开。

3、除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口。

4、高层民用建筑、高层厂房(仓库)、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启。

5、其它建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。

参考资料来源:百度百科-封闭楼梯间

参考资料来源:百度百科-前室

dianlubi
2019-10-31 · TA获得超过567个赞
知道小有建树答主
回答量:734
采纳率:100%
帮助的人:82.6万
展开全部
封闭楼梯间,按照规范不需要设置前室,没有前室就对了。规范从来没要求封闭楼梯间设置前室,设置了前室,那就不叫做封闭楼梯间了。概念要搞清!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yd66zn
推荐于2017-09-30 · TA获得超过675个赞
知道小有建树答主
回答量:535
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
进入的楼梯间。高层民用建筑和高层工业建筑中封闭楼梯间的门应为向疏散方向开启的乙级防火门。
封闭楼梯间的设置要求:
(1)楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
(2)高层建筑封闭楼梯间的门应为乙级防火门,并向疏散方向开启。
(3)楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。

防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室或设专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的的门均为乙级防火门的楼梯间。
防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台作前室的防烟楼梯间,用凹廊作前室的防烟楼梯间等。
防烟楼梯间的设置要求:
(1)楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。
(2)前室的面积,对公共建筑不应小于6 平方米,与消防电梯合用的前室不应小于10平方米;对于居住建筑不应小于4.5平方米,与消防电梯合用前室的面积不应小于6 平方米;对于人防工程不应小于10平方米。
(3)前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。
(4)如无开窗,须设管道井正压送风。但是一类高层必须有管道正压送风。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式