无功补偿柜常用到电抗率6%的电抗器,原因是什么?

 我来答
ybliu1
推荐于2017-09-05 · 超过19用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:41
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
原本6%电抗率的电抗器是用来滤除5次谐波的,而最佳的滤除5次谐波的电抗率为4%,之所以选择了6%,是因为当电抗器选择4%电抗率时,由于制造误差老化等问题造成电抗电容参数有误差时,则该电抗电容串联支路对5次谐波很容易等效成容性负荷,系统对5次谐波基本上感性负荷,这就存在串联谐振的可能,造成谐振过电压,为避免这样严重的事故,电力系统牺牲的滤波的作用,而把电抗率选择为6%,该电抗率对7次谐波的滤波效果已经低于10%以下,对更高次谐波更没有滤波效果了
cjjlww
2011-04-07 · 超过25用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:99
采纳率:0%
帮助的人:37.9万
展开全部
抑制5次及以上的谐波谐振的产生。同时,滤除部分的5,7次谐波
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式