消防烟感同手动按钮,声光报警器,消防栓为什么要3个输入模块同一个输入输出模块?

 我来答
suiyajie
高粉答主

推荐于2017-11-06 · 我的地盘我做主,消防专业
suiyajie
采纳数:32997 获赞数:84567

向TA提问 私信TA
展开全部
这个是参照某个厂家设备考虑的,其实常用的这些都不需要设置模块,都有自带地址编码的,如果是防爆设备的话,这个是正常的,因为防爆设备除了烟感和温感外都是不带地址编码的,所以按钮和声光都需要模块的。
心心末
2017-11-01 · TA获得超过259个赞
知道小有建树答主
回答量:347
采纳率:26%
帮助的人:158万
展开全部
他们是联动报警的,联动消防报警系统深安的还不错,性能稳定。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sclren
2012-02-21
知道答主
回答量:37
采纳率:0%
帮助的人:27.5万
展开全部
这三个设备是功能不一样得设备,所起到得作用也不一样得
手动报警按纽是属于报警设备,地址是单一得(输入设备),主要功能是发生火灾后手动启动,声光报警器是警报装置(输出设备),主要功能是火灾发生后把火灾信号传输出去,让大家都知道.消火栓按纽是监视设备(输入设备)主要是监视那个地方得消火栓启动了.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
焰火同学
2011-04-08 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:56
采纳率:0%
帮助的人:56.6万
展开全部
不用那么多,首先烟感,手报,声光这些都是不用模块的,消防栓按钮也有一些不用模块。
会不是模块拿来控制别的东西,请看清一下。
还有一种可能你的设备都是非编码的,但现地这种用的非常少。

希望以上回答对你有所帮助,如有不同的答案请麻烦发邮件给我。