消防烟感同手动按钮,声光报警器,消防栓为什么要3个输入模块同一个输入输出模块?
4个回答
展开全部
他们是联动报警的,联动消防报警系统深安的还不错,性能稳定。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这三个设备是功能不一样得设备,所起到得作用也不一样得
手动报警按纽是属于报警设备,地址是单一得(输入设备),主要功能是发生火灾后手动启动,声光报警器是警报装置(输出设备),主要功能是火灾发生后把火灾信号传输出去,让大家都知道.消火栓按纽是监视设备(输入设备)主要是监视那个地方得消火栓启动了.
手动报警按纽是属于报警设备,地址是单一得(输入设备),主要功能是发生火灾后手动启动,声光报警器是警报装置(输出设备),主要功能是火灾发生后把火灾信号传输出去,让大家都知道.消火栓按纽是监视设备(输入设备)主要是监视那个地方得消火栓启动了.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不用那么多,首先烟感,手报,声光这些都是不用模块的,消防栓按钮也有一些不用模块。
会不是模块拿来控制别的东西,请看清一下。
还有一种可能你的设备都是非编码的,但现地这种用的非常少。
希望以上回答对你有所帮助,如有不同的答案请麻烦发邮件给我。
81223358@qq.com
会不是模块拿来控制别的东西,请看清一下。
还有一种可能你的设备都是非编码的,但现地这种用的非常少。
希望以上回答对你有所帮助,如有不同的答案请麻烦发邮件给我。