火灾自动报警系统怎么布线?

 我来答
妖感肉灵10
2022-12-21 · TA获得超过6.3万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.3亿
展开全部
  线路的敷设方式
  1、一般原则
  第一,在火灾自动报警系统中,任何用途的导线都不允许架空敷设。
  第二,屋内线路的布线设计,应路线短捷,安全可靠,减少与其他管线交叉跨越,避开环境条件恶劣场所,并便于施工、维护。
  第三,系统布线应注意避开火灾时有可能形成“烟囱效应”的部位。
  2、保护方式
  系统传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管、阻燃型硬质塑料管或封闭式线槽保护。
  3、电源、消防控制线路的敷设方式
  电源、消防控制线路应符合耐火、耐热要求,火灾发生后,在一定时间内应不会被烧毁,仍能正常工作。
  第一,当采用乙烯树脂绝缘导线时,导线应穿入金属管内或阻燃型的硬质塑料管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内(如混凝土楼、地板或墙砖内),其保护层厚度不应小于 3cm 。当土建条件难以满足这一要求时,可以采用明敷,此时应采用金属管或金属线槽保护,并应采取防火保护措施。
  第二,当采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,不同的敷设方式可做如下处理:当电缆敷设在电缆竖井内或电缆沟道内时,电缆无需穿入管内,电缆竖井及电缆沟道应符合防火技术要求。
  第三,对于敷设在电缆竖井内或电缆沟道内的非阻燃性材料制作的电缆,除做好竖井和沟道的防火构造和措施外,同时要注意防止由于电缆本身事故造成火灾的危害,采取的措施是在电缆外表涂上防火材料。
  布线技术要求
  (一)一般要求
  第一,在设计系统布线时,应充分了解产品的布线要求,结合建筑防火分区和房间特征与布局以及探测器设置部位,做到合理布线。
  第二 ,导线的连接必须做到十分可靠。一般应经过接线端子连接,小截面导线绞接后应烫锡。各端子箱内宜选择带锡焊接点或压接的端子板,其接线端子上应有标号。
  第三,除探测信号传输线可按普通线路布线施工外,对电源线路、消防设备的控制线路、警报与通信线路等都有防火、耐热处理要求。当系统为综合同一回路或通道时,线路的布线以满足较高要求的条件处理。
  第四,火灾自动报警系统导线敷设完毕后,应逗迟蔽用500V兆欧表测量绝缘电阻,每回路对地绝缘电阻不应小于20兆欧。
  (二)具体要求
  第一,不同系统,不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内。
  第二,横向(水平方向)敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内(但传输线路若采用总线制布线时可不受此旦枯限)。
  第三,竖向敷设的导线在配电线竖井敷设时,强电线路与弱电线路应分别设置配电竖井。如受条件限制必须合用时,弱点与强电线路应分别布置在竖井内的两侧。这样是为了尽可能给线路的运行、维护和管理创造方便、减少强、弱电相互间的影响。
  第四,火灾探测器的传输线路宜选择不同颜色的绝缘导线。同一工程中相同用途的绝缘导线颜色应一致,接线端子应有标号。
  第五,建筑物内消防系统的线路宜按楼层或防火分区分别设置配箱。当同一系统不同类别或不同电压的线路在同一配箱内时,应将不同电流类别和不同电压等级的导线分别接于不同的端子上,且各种端子板应作明确的标志和隔离。
  第六,从接线盒、线槽等处引至探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱等的线路应加金属软管保护。
  第七,管内导线的根数不作具体规定,暗敷时以管径的大小不影响混凝土楼板的强度为准。穿管绝缘导线或电缆的总绝缘面积,不应超过管内截面的40%。敷设于封闭式线槽内的绝缘导线或电缆的总截面积,不应大于线槽的净截面积的50%。
  第八,布线使用的非金属材、线槽及其附件山州,应采用不燃或非延燃性材料制成,并取得市场准入证明。
  第九,消防系统的传输网络不应与其他系统的传输网络合用
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
您可能需要的服务
百度律临官方认证律师咨询
平均3分钟响应 | 问题解决率99% | 24小时在线
立即免费咨询律师
10238人正在获得一对一解答
合肥云端漫步2分钟前提交了问题
贵阳山水情深1分钟前提交了问题
重庆晨曦微光6分钟前提交了问题
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消
还有疑问? 马上咨询33063位在线律师,3分钟快速解答
立即免费咨询律师

辅 助

模 式