板的最小配筋率是多少?

 我来答
正香教育
2022-10-09 · TA获得超过5546个赞
知道大有可为答主
回答量:4883
采纳率:100%
帮助的人:235万
展开全部
问题一:现浇钢筋混凝土楼板配筋率是多少? 这个跟你的板厚和所采用的水泥标号有关,具体可以参见ht矗p:/...d

问题二:板配筋率要求在哪本规范 《混规》9.1是对楼板的讲解及配筋率;《高规》3.6 是对楼盖结构的讲解及配筋率。

问题三:双向板的最小配筋率按什么计算 根据混凝土强度,钢筋强度查找混凝土受弯构件配筋率,然后用As=配筋率*板厚*一米板长(1000)得出构造配筋

问题四:框架梁 框架柱,板的最小配筋率是多少 框架梁、框架柱、板的最小配筋率应按下表规定:

问题五:我单向板配筋率算出来小于最小配筋率。。 正常情况下,板的受力筋一般大于最小配筋率,如果偶然出现小于最小配筋率的情况,就按最小配筋率执行。
楼主1米厚的板看来不太正常,如果不是高层的筏板的话,我想不出什么地方会用到这伐厚的板,你是不是弄错了?
你把计算书贴上来,我帮你看看。
单向板厚一般取跨度的1/30,你的板厚应是100.如果是1000,其自重将是25*1.2=30,光自重就大于你的设计荷载了。

问题六:板的支座负筋,需要满足受拉钢筋的最小配筋率要求么 受力筋 主要用来承受拉力。悬臂板及地下室底板等构件的受力钢筋的配置是在板的上部。当板为两端支承的简支板时,其底部受力钢筋平行跨度布置;当板为四周支承并且其长短边之比值大于2时,板为单向受力,叫单向板

问题七:最小配筋率的注意 1、受压构件全部纵向钢筋最小配筋百分率,当采用C60以上强度等级的混凝土时,应按表中规定增大0.1;2、板类受弯构件(不包括悬臂板)的受拉钢筋,当采用强度等级400MPa、500MPa的钢筋时,其最小配筋率应采用0.15和45ft/fy中的较大值;3、偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑;4、受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算;5、受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积(b'f-b)h'f后的截面面积计算;6、当钢筋沿构件截面周边布置时,一侧纵向钢筋系指沿受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋。规范只规定了受力钢筋最小配筋率,所以构造钢筋不要满足最小配筋率,只需满足构造要求。

问题八:车库顶板板配筋的最小配筋率是多少 按照受力大小计算钢筋用量,不能按最小配筋率配钢筋,容易出事的

问题九:200厚的板,双层双向按最小配筋率配筋,应该配什么钢筋??? 请详细阅读《混凝土结构设计规范》GB50010-2010的P113页,上面说的很详细。

问题十:请问什么是配筋率,配筋率是如何计算的?都有些什么要求! 配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。受拉钢筋配筋率、受压钢筋配筋率分别计算。
计算公式:ρ=A(s)/bh(0)。 此处括号内实为角标,,下同。式中:A(s)为受拉或受压区纵向钢筋的截面面积;b为矩形截面的宽度;h(0)为截面的有效高度。配筋率是反映配筋数量的一个参数。
最小配筋率是指,当梁的配筋率ρ很小,梁拉区开裂后,钢筋应力趋近于屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率ρ(min)。最小配筋率是根据构件截面的极限抗弯承载力M(u)与使混凝土构件受拉区正好开裂的弯矩M(cr)相等的原则确定。
配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。
最佳答案
剪跨比短柱不好的理由及设计中应该采取的措施
(1)框架的柱端一般同时存在着弯矩M和剪力V,根据柱的剪跨比λ=M/`Vh_o`来确定柱为长柱、短柱和极短柱`h_o`为与弯矩M平行方向柱截面有效高度。λ>2(当柱反弯点在柱高度`H_o`中部时即`H_o`/`h_O`>4)称为长柱;1.5>
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式