6平方的线接个8000W的电热水器还是直接接到电表下40A的空气开关上面用不了几分钟就自动跳闸过几分钟自动开

 我来答
匿名用户
2011-04-08
展开全部
如题,与线无关。
6平方的铜芯线理论上视距离可以允许30-60A的电流通过,在家用(AC220V电源)应该可以负载。40A空开可以带8000W左右的电阻负载。功率计算:8000W/220V=36.36A(加上控制回路应该在37A左右);220V/36A=6.1欧(热水器电阻)
故障分析:
1.空开下端接线是否牢靠(接触不良会导致跳闸但容易观察到发热或电弧烧痕);有没有另外的用电负荷?(用钳形表卡一下启动电流是否超过40A)
2.导线绝缘损坏(漏电)?(可以用500V摇表测试绝缘)
3.热水器离电表距离多少?导线过长会降低电压。(这个应该可以忽略,不可能超过100米吧!)
4.空开质量有问题或已有损坏;(这个最简单了,换一个新的试一下就知道了)
5.热水器质量问题(可以用万用表测热水器电阻丝电阻是否小于6欧.),负载运行时电流超过了40A。(换一个63A空开,建议采用漏电保护空开).
希望对LZ有帮助。
爱醉清风1
2011-04-08 · TA获得超过604个赞
知道小有建树答主
回答量:250
采纳率:100%
帮助的人:87.8万
展开全部
380V每千瓦经验电流2A,220V电流3A,加热装置电流要比其他负载电流稍小点,6平方铜线可以截流30A,如果是铜线你的配置够了,铝线就不够了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
23554459
2011-04-08 · TA获得超过910个赞
知道小有建树答主
回答量:442
采纳率:0%
帮助的人:336万
展开全部
如果是六平方的铜线那么线是绝对够用的。只是你的开关小。开关下面是不是还接有其他电器?八千瓦,四十安的开关有点小,不够用建议换63安的。不过如果你还有其他用电器的话就应该根据实际考虑下。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
什哭唤492
2011-04-08 · TA获得超过3549个赞
知道小有建树答主
回答量:567
采纳率:0%
帮助的人:320万
展开全部
已经快到开关的极限了要把开关换大点
更多追问追答
追问
可是开关没有跳电表自动跳了后过几分种又自动开了啊
追答
电表多大的?
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
港肉功L
2011-04-10 · TA获得超过628个赞
知道小有建树答主
回答量:570
采纳率:0%
帮助的人:483万
展开全部
闸小、电表小、都要换大的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)